公司有個儀器上的的電磁閥通電后不動作,新人求助

[復制鏈接]
1#
發表于 2013-9-29 17:25:59 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我們公司有個儀器上的的電磁閥通電后不動作,我以為是電磁閥問題,就換了一個新的電磁閥,結果還是一樣,請問有人能解答一下嗎?補充一下是氣動的
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2013-9-29 17:40:20 | 只看該作者
電看了嗎???????????
3#
發表于 2013-9-29 17:41:41 | 只看該作者
通電后用表量一下有沒有電壓?
4#
發表于 2013-9-29 19:07:24 | 只看該作者
看看電吧
5#
發表于 2013-9-29 19:21:22 | 只看該作者
拿一個鐵的東西接近線圈,看一下通電后有沒有有沒有吸力,如果沒有,就是線圈沒電。如果有電,可能是電磁閥卡住。
6#
 樓主| 發表于 2013-9-30 08:22:42 | 只看該作者
好的,謝謝您。
7#
發表于 2013-9-30 09:42:38 | 只看該作者
問題解決了么?可能是: S  P, Y, g" h
1:線圈沒有電壓  F: u- N% `& B! G% G
2:線圈已經得電并且動作,但是閥芯被卡死
# i7 ^. `. v( Y
7 C% I) j: `* r9 o% v/ n# s2 e" e
8#
 樓主| 發表于 2013-9-30 11:13:34 | 只看該作者
mixin0756 發表于 2013-9-29 17:41 - D" f- F0 W- i. u" g3 ?4 ~
通電后用表量一下有沒有電壓?

1 M3 D( d; N: j7 E7 h測量了,電壓正常,電磁閥的燈也是亮的" W7 g0 L0 `# ]6 {& N) Z- E. c
9#
發表于 2013-9-30 13:12:42 | 只看該作者
既然已經更換電磁閾并且測量過電壓,基本可以排除電氣方面的問題(除非你換的電磁閾本來就是壞的),那就可能是下面的問題了。
. n$ x) s4 D+ B9 ^3 e- a+ X: ]% s1、氣壓不足不能驅動氣缸,或者是氣缸上的2個閾門被關死了進不了氣。
# P, B& {4 d3 f. X0 z4 h! x2、負載過重或者哪里卡住了氣缸動不了。
- _9 W$ t( I( a9 |+ @3、氣缸壞了。
10#
發表于 2013-9-30 13:24:30 | 只看該作者
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員