    各位大俠、前輩、高手、大神,你們好。
) e3 O$ ]3 F, j1 k0 {3 L: Z9 D9 C    小弟是電氣盲,請教一個問題:前段時間做了臺封口機,選用220V IN,36VOUT,10A(參數是上面標示的)的變壓器,發熱絲材料未知,長900MM,寬6MM,厚0.2MM,其他參數未知(電控組的同事選的,他也不清楚)。通電后電熱絲發熱很快,不久冒火。于是乎,判定變壓器電壓太大,就串聯一個5歐左右的電阻,電阻不久就熱的燙手,電熱絲發熱有減小跡象,但是還是太熱,串聯其他數值電阻效果均未佳,因電阻發熱嚴重,可煮雞蛋了!
# V- ^) L7 l8 Y" o9 M2 X' d, Y. Y    于是,又想出一計,串聯一個二極管,此時發熱絲總算達到比較理想的狀態,不再像燙手的山芋。雖二極管和變壓器也有發熱現象,但不至于太嚴重。至此,問題暫時解決了。
3 Z' @2 s: Z) ]4 D& O6 u    但是這不是最好的方法。疑問有:; a5 `5 E1 w; W' K$ o# ~5 P
    1.發熱絲的額定功率、額定電壓、額定電流,跟其長度有何關系?如何確定其實際功率?
2 f' P* o+ M' v, u, O9 R    2.變壓器的電壓是不是過大了,改為24OUT能解決問題么?
. u; B& ^4 o3 }; h& C9 |( J' ]    3.變壓器輸出功率怎樣計算?是否等于電熱絲發熱功率?

# `( {, W2 y5 s( u2 `6 V3 _
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2013-9-18 08:04:25 | 只看該作者
整個限流的
3#
發表于 2013-9-18 08:51:17 | 只看該作者
發熱絲的發熱功率為:P=U×I=U^2/R0 |. i, ?) I3 C2 H  h  G# K
式中:R為發熱絲的電阻,U、I分別為施加到發熱絲上的電壓和電流,I=U/R  * B" u" c8 @, J& d3 V6 F
R=ρ×L/S: d6 Y# H' V6 I7 V% H" b
式中:ρ為發熱絲的電阻率,L、S分別為發熱絲的長度和截面。
8 u) F" |( k; w; m準確設計需要知道:
; u. c1 e# T3 Z& ~# Q! o1 發熱絲的工作溫度和功率:9 {$ L* ]- U1 o# y" s+ a, k
2 發熱絲工作溫度下的電阻;
  |& S* ]( `" g# X粗略估算:8 u4 \4 K- ]0 g& |
串聯一個二極管后工作基本正常,以此為基礎估算:此時系統工作電為半波整流:工作電壓U*=0.45×U=0.45*36=16.2V。
' ?# W- k1 G5 }. |) v7 Q可見36V電壓確實太高了。
7 h6 P* V, u, ^4 ~+ R) ?, h9 U, A  s% M7 z# f
要正確設計需要考慮的東西很多,不可能一下就全講清楚。希望能對你有所幫助!!!

點評

大俠說的很清楚,按照大俠所言,我得去了解這種發熱絲的功率及其工作溫度、額定電壓等  發表于 2013-9-22 21:50
4#
發表于 2013-9-18 09:50:05 | 只看該作者
二極管的可靠性

點評

的確不太可靠,不過這樣做只是權宜之計。  發表于 2013-9-22 21:51
5#
發表于 2013-9-18 09:55:55 | 只看該作者
最簡單的方法是把變壓器換成調壓器,調節電壓使發熱體達到你要的溫度。

點評

用調壓器可以調節電壓控制電熱絲的溫度。  發表于 2013-9-22 22:34
變壓器是BK系列的呀,輸入輸出基本是固定的了,怎樣變成調壓器?  發表于 2013-9-22 21:45