久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 6311|回復: 17

改造一臺設備,最后發現會觸電,電工說是虛電,沒事的

[復制鏈接]
1#
發表于 2013-9-9 19:35:35 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問各位大俠一個問題:# F6 s& L& r4 D7 J/ x1 t

3 W7 B9 u1 h$ V  d1 f# R我們自己改造一臺零件加工設備,在最后的時候發現會觸電(一個人摸著設備,另一個不接觸設備的人去輕輕的碰第一個人的皮膚時才會感覺到很強),感覺被打火機那個東西電了一下,后來叫來電工檢測下居然有120多伏的電壓,但用一個白熾燈連接卻不亮,后來接了一根地線,情況也一樣,電工說插頭的零線和火線接反了,后來把插頭的火線和零線調過來(左零右火)也沒解決,到現在也沒得到解決。我問電工,他說沒事,說這是虛電,不會危及安全。
) I( Z0 K4 c6 m: b* B, ~: V/ Y
: N" e9 f% z1 V) z! M* z有哪位大俠能解釋下?2 F) M7 G$ _- @& ]& w5 }

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
老鷹 + 10

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2013-9-9 19:39:49 | 只看該作者
給設備加一個地線,讓設備直接接地。
3#
發表于 2013-9-9 19:42:23 | 只看該作者
漏電,機殼與電機串聯分壓了吧,排查下線路
4#
發表于 2013-9-9 19:51:08 | 只看該作者
查找一下漏電源,設備地線專用,地線加粗。
5#
 樓主| 發表于 2013-9-9 20:35:05 | 只看該作者
三立zml 發表于 2013-9-9 19:51
* R, T  V, e8 u, H/ j# n6 b- d* U查找一下漏電源,設備地線專用,地線加粗。

+ I7 W& m6 o/ G% g1 S我們就接了一根電源線220v的,其它與電源連接的都先斷開了,但還是沒找到原因,
6#
 樓主| 發表于 2013-9-9 20:40:26 | 只看該作者
angel1399793 發表于 2013-9-9 19:42 $ U  v' D- T4 T. r/ \
漏電,機殼與電機串聯分壓了吧,排查下線路
; R& V) L: s* K( f6 _
沒用電機,控制箱就一個PLC和一個220VAC轉24VDC的開關電源,電源接進來后就接到電源開關,然后再接開關電源和PLC,電路很簡單
% A* a8 Q5 P! R5 u- l& i/ g

點評

換,,,,,,,24VDC的開關電源  發表于 2013-11-22 20:15
7#
 樓主| 發表于 2013-9-9 20:41:09 | 只看該作者
mixin0756 發表于 2013-9-9 19:39
! u  @( b% k) Z2 Y給設備加一個地線,讓設備直接接地。

* J' |9 h5 `: C8 x接了地線
8 z# Y- q- e- v3 A& t: A5 M% {$ R

點評

是設備接地線,如果結了看看是否接地可靠。  發表于 2013-9-9 20:52
8#
發表于 2013-9-9 20:46:13 | 只看該作者
本帖最后由 桂花暗香 于 2013-9-9 20:59 編輯
' Z( E3 C+ j1 n% c* E
$ {3 a7 P8 E5 t7 X9 N- j- p換一個好點的開關電源試試。
9#
 樓主| 發表于 2013-9-9 20:51:48 | 只看該作者
就接了一個220V 的火線在組合端子上,其他都先斷開來了,跟開關電源沒關吧
10#
發表于 2013-9-9 20:54:24 | 只看該作者
jxqgp 發表于 2013-9-9 20:40 4 Z: d. {. }; O- y
沒用電機,控制箱就一個PLC和一個220VAC轉24VDC的開關電源,電源接進來后就接到電源開關,然后再接開關電 ...
5 y$ _; k! |, t
你把開關電源隔離開就沒事了。