久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 2286|回復: 4

光電開關誤差信號,請教

[復制鏈接]
1#
發表于 2013-9-2 18:52:57 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
買了兩臺蠕動泵(保定蘭格的),裝了兩個歐姆龍TL-Q5M系列接近傳感器在傳送帶上用來檢測識別灌裝容器,直接將接近傳感器接入到中間繼電器進行控制驅動負載(蠕動泵執行灌裝動作)。非常神奇的是每次灌裝幾十個還正常,這時突然出現傳感器上的信號指示燈自己熄滅,然后馬上亮起,相當于檢測到有走過的灌裝容器,但是明明傳送帶上沒東西,這家伙自己給誤差信號然后控制中間繼電器執行灌裝動作,導致傳送帶上全是液體。這種現象頻繁出現,自己也懷疑是浪涌現象,嘗試用二極管做了吸收浪涌裝置,可一點用處沒有。求高手指教,神馬原因,到底什么原因?光電隔離不到位?上PLC才能解決?期待并感謝大神們的回復!
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2013-9-2 20:35:32 | 只看該作者
傳感器的驅動能力能驅動繼電器嗎? 看看兩者的參數啊

點評

光電作開關,負責斷路、合閘,能量由電源提供,以前用過,沒問題,繼電器也有不同規格的  發表于 2013-9-2 22:21
3#
發表于 2013-9-2 23:20:52 | 只看該作者
樓主用的是感性接近開關,很容易受電磁干擾的。建議使用光電反射的試試,或加強屏蔽試試。
4#
發表于 2013-9-3 10:15:47 | 只看該作者
不了解現場情況。可能就是繼電器線圈干擾。裝了續流二極管沒起作用,也沒燒。說明沒接反。那就有可能是二極管耐壓選小了。反向擊穿了。
5#
發表于 2013-9-6 11:02:21 | 只看該作者
樓主裝的不是光電開關,而是電感式接近開關,可能電收到電磁干擾了,建議用的反射式光電開關,不建議傳感器直接驅動繼電器。