我們公司有一臺水泵,在沒有找正的情況下就進行連接。結果一啟動機封處就開始漏水。請各位幫我分析一下為什么會漏水?謝謝!
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2013-8-24 09:44:16 | 只看該作者
因為沒有同軸,所以翹彎軸頭,密封圈當然會漏水
3#
發表于 2013-8-24 09:56:57 | 只看該作者
在沒有找正的情況下就進行連接。結果一啟動機封處就開始漏水。+ G9 }1 i: k) h: w
% L* M7 P& I1 w9 G
電機與水泵不同心造成水泵轉軸迥轉偏心,轉軸與骨架密封圈間隙有大小,間隙大處不保壓,導制泄漏.' M/ C# v- p& `/ J# H% Y+ q
) k. o4 Z! K' n! X
先調整電機與水泵等高(水平),再調整同心(用百分表,先固定在電機連接法蘭上,再打水泵連接法蘭外圓,看跳動)
3 ~0 ]; @8 J  G( L5 V. l' i. G" ^! t* D: x
電機與水泵不同心不僅會造成泄漏,還會造成振動
4#
發表于 2013-8-24 14:57:41 | 只看該作者
安裝水泵務必要找正,保證同軸度在15絲之內。