1 [, I- V: [2 X* B! D) [; |
如圖,文中的電器的額定電壓應于所在回路的標稱電壓相適應,如何理解
# U/ k: U. Q7 ~- J, j* v比如,施耐德的C65N斷路器,額定電壓230/400VAC,最大工作電壓440VAC,而使用的地方標稱電壓是240/415VAC,請問這種斷路器能用嗎,能用的話是不是要降容使用?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2013-7-30 06:57:41 | 只看該作者
可以用的……………………

點評

其最大工作電壓是440VAC,應該是能用,但是額定電壓是230VAC啊,這樣使用會不會對額定電流有影響,如果這個是LED的等呢?會燒掉了吧  發表于 2013-7-30 08:10
3#
發表于 2013-7-30 08:13:18 | 只看該作者
不知道415V電壓是怎么回事的。額定電壓230/400VAC,是用來針對工業三相電220/380V的。而使用的地方標稱電壓是240/415VAC,那么你買的斷路器也應該是高于415V的呀,大概也要435V。不過用的倒是可以用,只是額定電流要下降10%。

點評

因為功率不變,你額定電壓提高,額定電流自然得下降。  發表于 2013-7-30 11:24
謝謝大俠了,這個是給國外做的電柜,當地的電壓等級?40/415VAC 50HZ的,額定電流下降有什么規律么,還是就按照下降10%來  發表于 2013-7-30 08:22