久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 13018|回復: 13

過載保護是個什么概念?

[復制鏈接]
1#
發表于 2007-3-2 13:43:18 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式

用熱繼電器對電動機進行過載保護,想問這個過載是個什么概念?

' O; ~0 j+ N9 @- i1 x

是指電動機拖動的負載過大還是流過電動機的電流過大?還是其他

回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2007-3-2 15:18:05 | 只看該作者

Re: 過載保護是個什么概念?

這是教科書問題,查一下就知道了。
3#
發表于 2007-3-2 16:24:37 | 只看該作者

Re: 過載保護是個什么概念?

熱繼電器的直接作用是過電流保護,也可說過載保護,因過載會導致電流的增大。
4#
發表于 2007-3-2 19:45:36 | 只看該作者

Re: 過載保護是個什么概念?

    熱繼電器是利用電流的熱效應工作的。熱繼電器不能做短路保護。

點評

為什么  發表于 2016-11-30 16:03
5#
 樓主| 發表于 2007-3-3 15:43:42 | 只看該作者

Re: 過載保護是個什么概念?

負載過大,怎么會導致電流增大?
6#
發表于 2007-3-3 17:30:07 | 只看該作者

Re: 過載保護是個什么概念?

P=UIcosφ" f9 U* T* Q& }: l
式中: P-有功功率
" V8 @3 Y3 |5 B& L/ z- O% ^; }     U-電壓7 B! H; w+ n( ^3 y1 D: \, P
      I-電流
/ v; u# Y+ x" h      cosφ-功率因數0 ^% r5 |6 V" G' l8 C/ u( a  c. O$ b
因電源壓是固定的,功率因數(由負載性質決定)也基本不變。電動機的負載增大所消耗的功率也增大,電流必然增大。個人見解。
7#
發表于 2007-5-18 20:59:01 | 只看該作者

Re: 過載保護是個什么概念?

用于過載保護的熱繼電器基本要求就是要有反時限的保護特性,就是指過載程度越重,允許過載時間越短;反之,允許過載時間越長,動作延時隨著過載程度的增加而減少。為取得反時限保護特性,煤礦在井下一般常用的是以雙金屬片為主體構成的熱繼電器。我在煤礦工作,這是我的理解。
8#
發表于 2007-8-1 11:40:45 | 只看該作者

Re: 過載保護是個什么概念?

主要是用于保護電機,防止其長時間工作在過電流工況,其判斷主要是通過電機電流流過過傤保護繼電器后對應的一個熱累積來進行的
9#
發表于 2007-10-16 12:02:02 | 只看該作者
當作用在電機上的實際電流大于設定電流一定時間后,熱繼電器中的雙金屬片會應熱變形過大,使內部接點斷開,以達到保護電機的目的.
10#
發表于 2007-10-16 14:07:58 | 只看該作者

土辦法

短路保護簡單來說就是保險絲,只要有短路現象,過大的電流會使保險直接熔斷,打個比方,額定電流2A,短路時候有3A的電流,保險斷了,
$ W% l% t) E+ q! y( M! w, X  但是有時候電機短時間過載是允許或者必要的,但是時間不能太長,于是有了過載保護,當他過載時間較長時才會斷,接著上面的例子就是少量過載使電流上升到2.1A,短時間沒事,但是2.1A持續了一分鐘或者更長時候,說明設備有問題了,這時候熱繼電器斷開了。這就是過載保護了吧9 M) Q& P9 t4 ~- R5 X. @# v" W" l