發表于 2013-7-5 22:25:41 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
先說說  遇到的情況,這種情況能有快2年了吧,機床現在使用能有7年了吧,
% x8 h2 x& g5 }" f0 R
# i/ Y) z+ d" ]2 F9 Z+ p# k進口機床的Y軸 就是上下的那根軸,在一次停電后,就有了一個毛病,干活中遇到停電,在開機Y軸 有50.60%的幾率位置就變了,而且是有規律的,比原來正常的時候低了3mm【也不是非常準確測出來的,至少和實際的相差不到0.1】, 有時候 反復移動Y軸,在回原點 就可能有效果, 又回到最初的原點了,2.3次也是它, 8.10次也是它。看運氣了,  要不就還有一個 很有效的辦法,關掉總電源,【我們的機床有3個電源,1,操作面板上,,2機床側面,3.還有配電柜里邊的打開關,要把電柜里邊的電源關掉才行】至少半小時以上,在開機,回原點,‘故障’解除。  如不好的話,停一個晚上,第二天早上開機 就好了。正常干活的時候很少變化,只有一次是在 干活的時候 變的,上一件正常,下一件就毫無征兆的變了。 其他時候都是由于在加工中停電造成的,可是這種機床有2臺,那一臺就不這樣, 車間溫度很高 熱的時候 估計能有30多度吧,  電柜里的溫度 比車間還高,不知道 和環境的溫度 有沒有啥關系,  感覺機械方面的原因不大呢,  是不是電子方面的原因大一些呢,電子元件老化 或是 溫度影響什么的。 對了  系統是 發那科 的。
9 s8 M# b  I: R0 t  x
; \& J& |) W5 h! _4 z4 v9 E; _2 |問了維修工程師,他說也不知道是什么原因,在遇到 問題就按我們的‘方法’ 解決就行了。
$ ^( u& v2 u' P  q; C5 ^4 G& L0 M! x! m, H0 y5 p3 a
我也是好奇就是想知道 什么原因能引起這樣的情況,
! a; z6 C+ K5 u' z! a& r, `% p% \+ B& I' @4 R4 Z4 l
希望論壇里的前輩 能指點一二, 感謝
( W" z9 H( q# z$ [% I+ p& \- c7 @$ `3 h! y+ j
如果帖子 發錯了地方,還請 版主動一動,移到合適的地方,費心了!!

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
老鷹 + 10 問題描述清楚,顯得很專業!

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2013-7-6 09:17:35 | 只看該作者
是不是原點行程開關或者撞塊的原因。