久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 9052|回復: 14

原有通風機風量及風壓過大如何辦?

[復制鏈接]
1#
發表于 2013-7-5 15:36:43 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 斷橋楓 于 2013-7-5 15:54 編輯   Q  K) e5 w# R% u; G

" k0 w) V1 n, Z; T* I問題:某礦原有通風機型號FBCDZ-6-18C  2/132KW  風量/(m/s) 42~96  風壓/Pa 3302~923/ _4 a9 @( X% b! r+ ~, _7 Q
6 |& O, e7 Z" y8 Q" J( d. ~0 t
目前計算所需風量是34m/s,最大風壓為700Pa,在風機曲線圖上沒有交點% c5 B( K: y$ X2 d# e

2 [/ E' `2 i3 s8 I對于這種情況,這個風機還能使用嗎,可以的話,應該怎樣調節呢(調整葉片安裝角是不行了),是否可以調節風機轉速呢?如果調整風機轉速,那風機曲線圖應如何繪制呢?5 |& U/ F' W# ~' _" g6 N* G
  v6 t3 m) d7 J0 c8 X0 z

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2013-7-5 15:39:18 | 只看該作者
你去找那個原廠曲線,調工作點,在范圍里面就可以,出了范圍就不行了,( x5 l9 k$ l$ L# _
  n7 z0 Y6 W  l
調速度,必須看原來的曲線,出曲線就不行了
3#
 樓主| 發表于 2013-7-5 15:45:31 | 只看該作者
2266998 發表于 2013-7-5 15:39
5 ~4 ?0 H& U$ `1 I你去找那個原廠曲線,調工作點,在范圍里面就可以,出了范圍就不行了," {( ~: P  i1 C* I8 e: z4 v

4 f5 W/ h7 x$ x$ w6 i調速度,必須看原來的曲線,出曲 ...
5 k& [  K7 c' `# L% b; d% J4 V, c6 i
如果找不到風機曲線圖的話,是不是可以找一個相近的來代替呢?1 L" H1 {) Z! ]  g
4#
發表于 2013-7-5 15:48:54 | 只看該作者
斷橋楓 發表于 2013-7-5 15:45
' z3 L1 y9 ]1 l+ h+ o如果找不到風機曲線圖的話,是不是可以找一個相近的來代替呢?

! r5 E+ N) M  }你必須找到原來的曲線圖,這個不能瞎湊合,湊合了,沒法辦,
5#
 樓主| 發表于 2013-7-5 15:51:50 | 只看該作者
2266998 發表于 2013-7-5 15:48
( _/ s& U% ~* o' V1 ~$ \- D( J你必須找到原來的曲線圖,這個不能瞎湊合,湊合了,沒法辦,
+ U! M+ `. s/ V. @
1 X1 X: S  b( |; U
+ M2 q6 Z2 H/ i
如圖,這樣的可以調節風速嗎?想想要是不能用就太浪費了
  W. k* v( V/ a9 O5 ]# f

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×

點評

按曲線找一個工作點,定下來就可以了,  發表于 2013-7-5 15:56
6#
發表于 2013-7-5 15:51:51 | 只看該作者
應該有希望! 降低頻率壓力和流量能接近;要求不高的話,可以! 要求精確的話,就需要儀表測量一下了!
7#
 樓主| 發表于 2013-7-5 16:00:23 | 只看該作者
斷橋楓 發表于 2013-7-5 15:51 ! ~. a/ N; ]% L0 ^  K
如圖,這樣的可以調節風速嗎?想想要是不能用就太浪費了

. I2 C& F6 \# n1 I3 z8 }  S如果按這個找交點的話,風量跟風壓與計算出來的完全不一樣了。交點處的風量大概在60而我計算的只需要34.交點處的風壓為1500而計算的大概為700,這樣就不合適了。( }4 W1 U/ w$ d# {( n; x
5 R* a1 X% t7 w( O
我現在想的是有什么辦法可以改變這個設備原有的風機曲線圖?
0 }6 E# X# C, [
8#
 樓主| 發表于 2013-7-5 16:01:05 | 只看該作者
2266998 發表于 2013-7-5 15:48
- i; X8 V8 X/ r" v+ u  z你必須找到原來的曲線圖,這個不能瞎湊合,湊合了,沒法辦,

& N, l3 l% |0 c3 K- D! x+ @如果按這個找交點的話,風量跟風壓與計算出來的完全不一樣了。交點處的風量大概在60而我計算的只需要34.交點處的風壓為1500而計算的大概為700,這樣就不合適了。. U% @  J; k, Q7 ?# X1 g
: Q9 D! `* D: w  M
我現在想的是有什么辦法可以改變這個設備原有的風機曲線圖?
5 L1 L+ A  ?/ g! c- V2 l/ U

點評

改葉片角度,改級數,改流道類型,重新實驗曲線,這些大概你玩不了,要有實驗臺  發表于 2013-7-5 16:05
9#
發表于 2013-7-5 16:20:59 | 只看該作者
風機曲線圖搞錯了。要用的小風機,找了張大風機曲線圖。
10#
發表于 2013-7-5 16:39:12 | 只看該作者
本帖最后由 放下 于 2013-7-5 16:40 編輯
0 p, L4 }: B( }6 u0 a7 [
( M4 C9 {/ H1 ?+ h2 B你好,我可以幫你把風機速度和風量給降下來7 l$ C: D' y, \6 s& n, J8 ^* P
我公司目前是專業做風機改造的,我已加你為好友,私聊
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員