水泥庫底的一些空氣輸送斜槽
8 ?0 s9 H, \1 k, G2 M, d% q本來是配備了斜槽風機8 ?. D0 p+ }1 K9 h7 y( ]
可是因為搭配的需要設計有氣動插板 插板底部有個充氣箱是接的壓縮空氣管道 用壓縮空氣充氣
/ X2 R( l6 C- M; g% \! z* R; _還有庫底卸料裝置 電動執行器卸料裝置 都有個用壓縮空氣供氣的充氣箱
1 ]- v& W- S- F9 T還有水泥散裝倉 錐部 也有四個用壓縮空氣供氣的 助流裝置
; W( i: C! Z' D/ n. c9 y; R9 b# h7 M6 c% f# E: t% f) z$ u( r. T% h
每當庫底卸料的時候 空壓機站三臺110KW空壓機全開 出氣壓力仍然只能達到0.2MPa `* j+ |8 t9 W$ _
導致水泥磨這邊收塵不起作用 影響生產
$ f' u! G7 E2 |4 j- A. `, @6 _( E# j( } ?5 D& b# y
初步分析 雖然水泥存儲及包裝系統有部分漏氣點
& ]. q+ T7 B$ ?' a# \; x0 b但是這些用壓縮空氣供氣的充氣箱是罪魁禍首
8 i0 B1 f9 ~ ^& |+ p5 v2 Q它們不能像 氣缸等氣動執行元件一樣提供阻力 " [" L4 Z3 \1 F9 ~* y
壓縮空氣吹進充氣箱直接通過透氣布進入料層 隨著排氣口排出
/ P& F1 W. u: `它們像個巨大的無底洞 空壓機無法滿足它們+ C' c- [$ A% Z" B
2 k3 O: {) Q0 N( j- Y+ }不知道我分析的對不對 此種情況有什么好的改進方法 請大俠賜教 |
|