在做安全閥的試驗---[求助]

[復制鏈接]
1#
發表于 2007-2-6 20:31:30 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式

  我現在在做安全閥的試驗,流量是12m3/h,起跳壓力為0.4MPA,調節減壓閥,到起跳壓力后,起跳,但在安全閥起跳后,壓力一下子降到了0.2MPA不到,(按照理論上說,排放壓力應大于起跳壓力的),而且不論是把減壓閥調高還是調低,都是這樣,我們選用的是離心泵,揚程為60mm,請問,是不是我們選用的泵不對,還是其它什么問題?

回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2007-2-7 09:00:13 | 只看該作者

Re: 在做安全閥的試驗---[求助]

請高手幫忙。
3#
發表于 2007-3-7 07:40:56 | 只看該作者

Re: 在做安全閥的試驗---[求助]

可能缺少個穩壓裝置
4#
發表于 2008-4-30 14:58:14 | 只看該作者

Re: 在做安全閥的試驗---[求助]

不好意思,來的太晚了!
4 ]8 X3 ]! B! S: b) @# U; ~& P應該是正常現象。
1 |* g! S/ {! U& w1、介質應該是水,而水是不會被壓縮的。我想你的出口管線和排量都不大,在安全閥啟跳后的瞬間(安全閥心還沒有回座)壓力已被失放。在1~2秒內會恢復正常。3 g4 Q% P" \- |7 S- `* W
2、安全閥即便自己能調也不能動,由專門有資質的調校中心來做,要打鉛封的!安全管理現在很是嚴格的。
5#
發表于 2008-5-4 19:52:09 | 只看該作者

Re: 在做安全閥的試驗---[求助]

0.4與0.2 是安全閥的啟動壓力和復位壓力,是利用內部元件的滯環來實現的。
6#
發表于 2008-5-4 21:46:52 | 只看該作者
是否拆卸后彈簧沒有回裝到位,安全閥動作后發生變化了?