久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 10899|回復: 11

只有日本原理圖圖紙,我們就國產化,機床電氣元件選型請教

[復制鏈接]
1#
發表于 2013-2-18 09:28:03 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本人剛畢業,目前單位就我一個人搞電氣的,所以很多事還望各位前輩指教。# [# T3 G& Z* _- V0 s
/ p8 x( Q$ q& {/ |. j& _6 b% W4 n
現在就是有一份日本機床電氣原理圖圖紙,我們就想讓它國產化,就是把圖紙上的日本電氣元件換成國產的或者合資的,日本的電壓是200V而我們中國的是380V的,我現在就是根據圖紙上原來的元件的參數選擇相對應的國產的元件,不知道這樣有沒有問題。。。。
) N) A1 T1 c/ S2 r5 Y
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2013-2-18 11:00:32 | 只看該作者
是三相220伏嗎?

點評

控制元件應該是單相的居多  發表于 2013-2-18 11:21
3#
 樓主| 發表于 2013-2-18 11:24:19 | 只看該作者
林の屋 發表于 2013-2-18 11:00
; F) y1 {  |6 Y: o' z2 l9 c$ \是三相220伏嗎?

' K6 k0 K! J+ L, _$ h% z額。。。機床不是接的都是380V的電嗎?比如到照明的時候才用變壓器變成220V 嗎?

點評

36V已經不是安全咯,新國標是24V了。  發表于 2013-2-19 16:01
機床照明用的是36伏安全電壓,控制線路采用單相220伏,主機動力線采用三相380伏。所以我不明白你說的220伏是單相還是三相???  發表于 2013-2-18 12:00
4#
發表于 2013-2-18 11:54:22 | 只看該作者
本帖最后由 抽筋的蘑菇 于 2013-2-18 11:55 編輯
5 Y+ p: ~. A) w1 R4 X6 o, w+ z/ Y$ I
有問題
5#
發表于 2013-2-18 12:36:26 | 只看該作者
控制線路 220V 安全些
6#
 樓主| 發表于 2013-2-18 13:12:33 | 只看該作者
小婷姐 發表于 2013-2-18 11:24 8 t6 D" r; v$ Z6 ]9 v/ V2 z; g% {
額。。。機床不是接的都是380V的電嗎?比如到照明的時候才用變壓器變成220V 嗎?

9 F2 g" W3 [0 ]+ N/ Q我沒有說用220V,我是說日本200V,您是不是說的這個

點評

看了樓下的知道是三相200伏,國內沒有這個等級的,要轉換成三相380伏。  發表于 2013-2-18 15:27
7#
發表于 2013-2-18 13:57:34 | 只看該作者
個人覺得沒有問題。我們以前給松下做設備,不同的車間有三相200V的,也有三相380V,控制電路一般用24V,主要問題在在動力方面,特別是在有加熱元件j時,一定要根據電壓選好功率。根據原理自行設計就好。
8#
發表于 2013-2-18 18:58:28 | 只看該作者
只要環境允許,電路器件成套設計改造,原理上是可以的?,F在國內的一般低壓電氣產品相對來說已經能滿足一般的設計需要了。主要看有沒有特殊的電氣元件。
9#
發表于 2013-2-18 19:16:53 | 只看該作者
其實挺簡單的一活
10#
發表于 2013-2-19 07:24:36 | 只看該作者
電流容量夠了,工作電壓該380v就行了2 A7 ~1 ]2 S% I