380V改接220V怎么弄的?我是接一火線一地線,但開關會報警

[復制鏈接]
1#
發表于 2013-1-10 23:03:33 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教,380V改接220V怎么弄的?我是接一火線一地線,但開關會報警。
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2013-1-11 08:27:24 | 只看該作者
開關報警正常的! 要想380改220: 需要考慮相序平衡問題!" i% T; p. s$ E2 f5 ]" i1 z2 F
既是: 380的三根火線平均分成3套220的火線; 底線可以夠用!
3#
發表于 2013-1-11 08:27:46 | 只看該作者
地線可以共用! 剛才打錯了
4#
發表于 2013-1-11 08:32:41 | 只看該作者
接一火線,接一零線,不就是220嗎,你為什么去接地線呢
5#
發表于 2013-1-11 09:13:25 | 只看該作者
樓主你用的零線還是地線???地線肯定會報警的啊
6#
發表于 2013-1-11 09:40:28 | 只看該作者
錯誤呀!
% X% {0 J# q- j' H: t' \, i9 Q# V+ ]+ U
不能這么用!地線和零線有本質區別的,不是一個概念,更不是一根線??!要用220先去找零線!
7#
發表于 2013-1-11 11:55:26 | 只看該作者
看是三相四線制還是三相五線制,當然還有三相三線的,四線制是除了三相外還有一條零線,那么三相中每一相與零線間電壓都是220V,零線可以理解為從發電機連出來的零線,是Y型連接的公共端,不具備保護功能;五線制是除了上邊的零線還有一條地線,也叫保護線,直接接地的,一般是用來連接設備機械等外殼的,讓設備外殼與大地連接,以免人觸電;理論上地線與每一相電壓也是220V,但與發電設備并沒有形成真正的回路,開關一旦檢測到電流未經零線直接接地,就會報警。如果不嚴格或臨時接線,有的就三相,沒有零線,那么任意兩相間電壓也是220V,也可以湊合用
8#
 樓主| 發表于 2013-1-11 20:41:27 | 只看該作者
hc2003 發表于 2013-1-11 08:27 ( ?( l( Z- {/ m5 g$ j  a) c1 F0 o
開關報警正常的! 要想380改220: 需要考慮相序平衡問題!+ Z$ y( U1 E! V& X& }- M$ {% T
既是: 380的三根火線平均分成3套220的火線; 底線可 ...

  N: H3 u& t! c) u7 |6 s5 ?不明白。
9#
 樓主| 發表于 2013-1-11 20:44:08 | 只看該作者
周benbendage 發表于 2013-1-11 09:40 * e, A* \- a' i# y
錯誤呀!6 [% `' b. G$ [$ W+ G

% j4 c* O  S$ u- w: ^不能這么用!地線和零線有本質區別的,不是一個概念,更不是一根線??!要用220先去找零線!
) _: T" p* o- Q+ Z% j! P  B9 l6 J
呵呵,我也知道不好。但直都這么用的,只是前天爆線了,滿屋都是煙,幸而未起火。
0 l# @9 Y6 e' y8 Q0 W2 ?8 R: g% x
10#
 樓主| 發表于 2013-1-11 20:49:06 | 只看該作者
zhangsansan 發表于 2013-1-11 11:55 ' K0 o( }3 y9 h* }( J
看是三相四線制還是三相五線制,當然還有三相三線的,四線制是除了三相外還有一條零線,那么三相中每一相與 ...

8 H: b8 ]: M4 k7 D  ]/ A7 b四線,但有一條應該是地線的,因為三條線我都試過,均出現電壓不足,電極轉不動的現象。所以才的地線,一直也這么用的,只是前天爆線了,請技工弄很不方便的。所以請教各了。