廠房補加一個工位,上邊的承重工字鋼要接上一塊,求想法

[復制鏈接]
1#
發表于 2013-1-7 23:37:34 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 M豪 于 2013-1-7 23:45 編輯 $ U1 H5 g! r! n; M) O( ~9 j1 n

/ q6 Q& z  y" u注:穿過文字的豎線只表示分割線,不表示工字鋼
7 s5 T7 R/ U* L8 e3 x5 C4 ?
2 m' t: G3 |1 C. a- V' \, h. I9 e" v0 l) r! G
圖有個問題說明下,左邊伸出的那兩條線左邊還有立柱,原廠房在左側立柱左邊和左側立柱右邊伸出的一米,就是說原廠房是穿過文字的豎線的左邊的全部,而右邊是要加進來的部分4 `; L2 c! p; B2 ]

) L8 b, h& T* D% B2 `
  h6 j) I$ a5 X$ B. ^5 @6 t6 U

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2013-1-8 00:20:03 | 只看該作者
那個吊車原來就有吧?如果有的話就不用考慮是否可以安裝吊車,只是在原來的結構上再多了一節,多加的這一節的柱、梁參考原有的規格尺寸應該即可,在縱向上跟原來的外伸梁對接的節點做成剛接的,可以找一些圖例參考下合適的方法,另外現在的結構也有柱間支撐吧
3#
 樓主| 發表于 2013-1-8 08:45:00 | 只看該作者
chntod 發表于 2013-1-8 00:20 2 E4 M5 q) z/ u- W, {
那個吊車原來就有吧?如果有的話就不用考慮是否可以安裝吊車,只是在原來的結構上再多了一節,多加的這一節 ...
3 ^# P4 ^) }- }7 G3 L% q
我剛在網上找了些型材剛接的圖片,看著一個不錯的是焊接然后腹板焊接加螺栓連接,兩個翼板也是,但是強度校核這么不會做,這個有沒有什么方法。
8 w4 g* k6 z8 J- ?0 v: S* |- ?$ i
4#
發表于 2013-1-8 09:27:02 | 只看該作者
如果是擔心焊接強度,這個沒必要。焊接處的剛度要比整體部分要高。如果擔心整體橫梁的剛度,則重新計算下就可以了.我想,簡單的橫梁撓度計算,樓主應該能做吧!
5#
 樓主| 發表于 2013-1-8 11:15:52 | 只看該作者
619341834 發表于 2013-1-8 09:27   I/ O) h( l9 i3 k" _8 h+ h! i
如果是擔心焊接強度,這個沒必要。焊接處的剛度要比整體部分要高。如果擔心整體橫梁的剛度,則重新計算下就 ...

$ `% q6 b. t$ u這個能做,多謝了{:soso_e183:}" ]* n. b$ H# l: O$ s/ c