本帖最后由 chenqibin 于 2012-12-30 10:20 編輯 1 O- i2 O+ ]: ]2 n$ d' t

6 P+ ~" I" n' c2 a5 a6 X: G4 C你這兩臺風機的系統是不是由陜鼓的人員設計的?他們搞成套的好多都換了年輕人。實在 不行就把PID的參數調整的柔和一些,犧牲系統的響應時間來換取調速的平滑性。我知道用兩臺電機同時拉動皮帶機的例子,如果單純讓兩臺電機的轉速同步是不行的,時間一長其中的一臺就過載了。要以電機電流為控制對象,一臺電機的電流要緊密跟隨另一臺的。現在用人工調速是不是光注意轉速了,沒有注意到實際的負載?