久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
樓主: 天地之間

如何設計檢測氣路?---[請教]

[復制鏈接]
11#
發表于 2007-1-25 13:09:53 | 只看該作者

Re: 如何設計檢測氣路?---[請教]

該壓力傳感器就是將氣體達到所設定的壓力時轉換成電器信號傳給控制系統,現在我公司都采用PLC控制。該資料的壓力傳感器可設定上下限控制,可滿足你的要求,也有只設定一個值的。具體可咨詢廠家。

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
12#
發表于 2007-1-26 19:03:13 | 只看該作者

Re: 如何設計檢測氣路?---[請教]

應用壓力傳感器應該可以測量
13#
發表于 2007-11-2 10:07:55 | 只看該作者
根據0.8Mpa的壓力.充氣.達到儀器調整的壓力后,穩定.然后檢測..得出一泄漏值....(只是你在檢測的時候需要一個夾緊密封裝置)
/ c6 x7 y1 r1 E' c* o. {
9 L, ~7 n( F/ ~' z如果你的判定值比較松.檢測的工件體積不是很大.可以用壓力傳感器利用直壓法來檢測.(根據你這個壓力應該不可行)' T: g5 }, D$ c3 J- ]
5 J) o5 u8 s! C# B" s* U( a
如果你的判定值不松的話..就需要利用壓差法來檢測...測漏儀內除壓力傳感器外還有一壓差傳感器.利用對比的方法檢測壓力變化的.很簡單咯....測漏儀可以在儀器上設定額定壓力.不需要再外購壓力傳感器.因為儀器本身就有.
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員