![]() |
討論:用步進電機分度定位的精度和解決問題 |
| ||
| ||
點評
過沖跟負載大小有較大關系,且步進電機不是半閉環,過沖或丟步都會影響機器運行;即使走固定脈沖,也可以設置加減速。建議加光電開關定期回原點,要求如果高,就換伺服,伺服不同轉速下出力也穩定。
| ||
| ||
| ||
Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )
GMT+8, 2025-7-11 00:58 , Processed in 0.064009 second(s), 14 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.5 Licensed
© 2001-2025 Discuz! Team.