久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 3959|回復: 8

請教HYDAC壓力繼電器EDS344的設置

[復制鏈接]
1#
發表于 2012-12-3 22:36:17 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本人現在調試的設備用了一個HYDAC的壓力繼電器,型號是EDS344-2-400-Y00的,現在測得壓力是正確的,但是設置報警點后,怎么也不發送報警點,咨詢代理商后,讓自己設置程序,但是按照說明書,怎么也設置不了,請教各位高人,能否指點一下。謝謝。
0 q7 i1 K& N+ }' w
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2012-12-4 11:57:33 | 只看該作者
極粘合接頭、400bar壓力、2路開關輸出的改型賀德克壓力繼電器,
( L8 ^) O4 |& t

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
3#
發表于 2012-12-4 17:48:20 | 只看該作者
壓力到設定值時,SP1或SP2燈會亮,你先量壓力到了沒有,再看燈亮不亮,最后檢查接線對不對。. ]8 _5 x8 |5 ]" n; o) h

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
4#
 樓主| 發表于 2012-12-4 20:21:33 | 只看該作者
謝謝,壓力設定的沒有問題。檢測也沒有問題。
5#
 樓主| 發表于 2012-12-4 20:37:31 | 只看該作者
中文版的說明書。

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
6#
發表于 2012-12-5 16:24:11 | 只看該作者
到壓力后SP1、Sp2燈亮不亮?或者壓力低時燈亮不亮?亮了就有信號發出,不亮就查設定。
7#
發表于 2012-12-5 18:56:59 | 只看該作者
SP1,SP2,各個后面有一個壓力延遲,Y1,Y2,把這個值調為5,再試一下!
8#
發表于 2012-12-5 18:59:00 | 只看該作者
這個有兩個模式,根據接線2可以用模擬量輸出也可以用壓力點輸出,說明書有連線方法!
9#
 樓主| 發表于 2012-12-11 11:55:41 | 只看該作者
謝謝給位的指點,問題已經得到解決了。
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員