久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 10492|回復: 15

離心風機運行,負壓滿足不了要求---[現場問題]

[復制鏈接]
1#
發表于 2007-1-22 09:53:32 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
現場問題:離心風機運行,負壓滿足不了要求可能是什么問題?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2007-1-22 10:08:17 | 只看該作者

Re: 離心風機運行,負壓滿足不了要求---[現場問題]

有幾個問題可以引起負壓不足: 1 風機風量小,排壓不夠。 2 分支管路布置有問題, 3 引風管路太長,損耗大。
3#
 樓主| 發表于 2007-1-22 13:57:27 | 只看該作者

急:請分析:離心風機運行,負壓滿足不了要求---[現場問題]

系統運行初期都能滿足負壓使用要求,同樣的管路\同樣的布置.
$ i% e- M# G  _
$ q& _' @  g6 c: e7 y$ b風機參數:全壓:3010Pa,風量25038m3/h,功率:37KW,兩臺,一備一用;" a3 Q& C- F# I4 J: \: N
7 T# u- R$ `% M) R; v9 H
在風機進風口機械壓力表顯示-3500Pa.但負壓使用點壓力只有-1200Pa,電流:40A
$ X0 F% M6 D* F( I兩臺風機并聯開啟時負壓點有-2100Pa
4#
發表于 2007-1-22 14:14:44 | 只看該作者

Re: 急:請分析:離心風機運行,負壓滿足不了要求---[現場問題]

如果是系統運行初期都能滿足負壓使用要求,現在的問題應該是除塵器和風機葉輪的問題,除塵器布袋阻力過大,風機葉輪附灰過大。
5#
發表于 2007-1-22 14:21:05 | 只看該作者

Re: 離心風機運行,負壓滿足不了要求---[現場問題]

1、要確保風機工作的風量Q足夠,并正常工作。
+ }+ T% d) A2 B1 T  @2、設計使用的風速與管路斷面要適當,否則可能經過沿途損耗負壓就不夠了。: s  F( l3 F: Q0 K0 t
6#
發表于 2007-1-23 09:31:54 | 只看該作者

Re: 離心風機運行,負壓滿足不了要求---[現場問題]

請問正常運行時候在風機進風口機械壓力表顯示為-3500Pa嗎?如果小于此值則說明壓力表的下游有堵塞現象,造成工作點的風壓不夠!
5 s) e+ B% _5 v; ~% f7 B如果大于此值則說明風機出現問題了,可能是葉片磨損,粘灰過多,或是電機轉速下降了!7 s; Q2 x! X% A' Q; F3 R
如果是與-3500PA差不多,則是壓力表的下游有漏氣現象!
& D9 v( y" R( X4 P8 I7 y; X4 E
/ ]" l7 O, m+ I2 {. O給個建議:最好在通道中多裝個壓力表,這樣容易檢查維修!
7#
 樓主| 發表于 2007-1-23 17:36:21 | 只看該作者

Re: 離心風機運行,負壓滿足不了要求---[現場問題]

拆開風機檢查發現,葉輪附著物太多,更換葉輪后正常.謝謝各位.
8#
發表于 2007-2-8 17:35:13 | 只看該作者

Re: 離心風機運行,負壓滿足不了要求---[現場問題]

一般造成風機壓力不足的原因大部分時候是因為:管道問題(堵塞或漏風)此外就是風機出了問題,可以通過測量風機驅動電機的電流的大小來衡量。
9#
 樓主| 發表于 2007-2-9 12:12:06 | 只看該作者

Re: 離心風機運行,負壓滿足不了要求---[現場問題]

可是如何通過測量風機驅動電機的電流的大小來判斷?有什么標準或計算公式沒有?。
10#
發表于 2007-2-13 22:03:26 | 只看該作者

Re: 離心風機運行,負壓滿足不了要求---[現場問題]

用鉗行表測相電流,~~看電流的波動大不大
# L8 V; d1 T0 I( [6 m$ T6 {一般都是8樓說的原因~你們可以試著把葉輪改大