行車跳閘

[復制鏈接]
1#
發表于 2012-10-28 21:46:38 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
新單梁行車 ,空氣開關1,2天跳一次 ,所有的線,電機等都用兆歐表測了都沒事   ,不知什么原因
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2012-10-28 22:22:51 | 只看該作者
空氣開關選用大個型號!
3#
發表于 2012-10-29 08:35:42 | 只看該作者
空氣開關多大,行車行進電機和葫蘆電機各多少功率呢?設備用多久了?
, ^( |- X) t' a你要把具體的技術狀況講清楚才好判斷吧!電氣線路要講究原理,可不要冒然行事呀!
4#
 樓主| 發表于 2012-10-29 20:49:18 | 只看該作者
一是一臺新行車  線路 開關大小 不用考慮
5#
發表于 2012-10-30 13:40:05 | 只看該作者
你這樣把空氣開關的輸出電源線拆掉 看看還跳不跳 如果還跳則是空氣開關本身有問題 換一個 如果不跳則是線路或容量小的問題 仔細查找一下