11#
 樓主| 發表于 2012-8-6 09:11:09 | 只看該作者
成永 發表于 2012-8-3 19:53
* ]8 l, C! [8 B6 P# s電接點可以是可以,但是不精確,經常壞!最好用壓力繼電器!賀德克的數顯的,可以很精確!
5 H/ X& b, e6 ?6 t; q5 ^/ ]; ~/ n
請問具體應該怎么操作?謝謝,我也是一只小菜鳥。
! q7 ~# B. s- o4 ~' g" N
12#
 樓主| 發表于 2012-8-6 10:03:52 | 只看該作者
wsh_30 發表于 2012-8-4 14:06
$ a* L% I1 a. E- H( ]. |壓力繼電器(又稱壓力開關),很好用

2 h! ~- ~* b0 p, X+ ]$ A請問具體應該怎么操作?謝謝,我也是一只小菜鳥。是不是像別人說的,還要引一條電源線過來。
5 l- C. s4 L/ D. S9 i% D2 E' A
13#
 樓主| 發表于 2012-8-6 10:04:32 | 只看該作者
773890148 發表于 2012-8-5 17:23
7 r/ _$ Q5 g+ H, [# F簡單的用氣泵的壓力繼電器
% U2 U6 ^/ S2 N5 L8 f
請問具體應該怎么操作?謝謝,我也是一只小菜鳥。. B. ~9 j' [9 r  O
14#
發表于 2012-8-6 14:09:42 | 只看該作者
唐十三 發表于 2012-8-6 10:04
; X0 m3 X$ V0 z3 T+ s+ S# X4 D) O請問具體應該怎么操作?謝謝,我也是一只小菜鳥。

! _4 z. C& \. R1 B  l8 p& r) s在氣源出口處裝配壓力繼電器,常開點引出控制線接至電機。
15#
發表于 2012-8-6 15:47:16 | 只看該作者
http://baike.baidu.com/view/1676123.htm* Y9 A/ R) {: c1 j1 n: l
電器原理
" x* J" b9 O% A, V0 x# x, _  以控制壓縮機電機為例:儲氣灌壓力到達下限自動開啟,到達上限自動停機。   控制過程如下:在壓力到達(或開機時低與)下限時,電接點壓力表的活動觸點(電源共公端)與下限觸頭接通,繼電器J1動作并自鎖, 其常開觸頭閉合驅動J3,電動機得電運轉。 當壓力到達上限時,活動觸點與上限觸頭接通,繼電器J2動作,其常閉觸頭斷開,切斷J1供電,其常開點斷開,J3釋放,電機停轉。 如此往復,達到自動控制的目的。
16#
發表于 2012-8-8 06:31:06 | 只看該作者
這問題問發熱挺有深度!
17#
 樓主| 發表于 2012-8-8 15:10:35 | 只看該作者
成永 發表于 2012-8-8 06:31 / ~6 a) Z% @! s
這問題問發熱挺有深度!

" e. d* t0 d4 R3 y, z, z???/ ~& l; e: E( X2 x. H8 B# D  e