如何選擇冷卻塔:冷卻能力不足,要補充自來水,很浪費

[復制鏈接]
1#
發表于 2012-7-17 22:05:07 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我們單位的試驗室有7個發動機試驗臺架,當同時使用幾個功率大的臺架時,系統的冷卻能力往往不足,要補充自來水,很浪費。現在想換一個冷卻能力好一點的冷卻塔,不知怎樣選,應注意哪些方面?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2012-7-17 23:43:11 | 只看該作者
在外面裝一個大型冷卻塔(風機,“冷卻巢”,循環水泵),市面上用得很廣。
3#
發表于 2015-6-4 21:39:56 | 只看該作者
散熱功率不夠,不能簡單地增加冷卻塔,還要看系統水流量是不是夠。我們是做水冷設備的。
4#
發表于 2017-9-6 14:12:07 | 只看該作者
我們是做冷卻塔冷水設備的,有需要可以聯系:13767469103
5#
發表于 2018-6-30 14:25:22 | 只看該作者
學習一下
回復

使用道具 舉報

6#
發表于 2021-1-8 16:35:26 | 只看該作者
1、首先要確認您整個系統的冷卻水的最大流量;2、工藝設備冷卻水出來的溫度,回到工藝設備冷卻水的溫度;3、根據設備使用地氣候確定濕球溫度;4、根據工藝設備對冷卻水質的要求確定冷卻塔采用開式塔還是閉式塔;5、根據整個系統對冷卻水流量變化來確定冷卻塔的模塊數量;6、根據設備擺放環境選擇合適尺寸及形式的冷卻塔。7、根據前述數據,確定冷卻塔關鍵部件技術指標 ,再邀請優質廠家參與競標。優秀廠家如:馬利、BAC、益美高、明新、空研、荏原等。