發表于 2012-7-11 10:04:15 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
20111月以來,公司對XX控制箱增加兩個通風過濾網組,非常有助于整個控制箱的防塵、散熱,對XX注塑機的控制系統的穩定性,起著極其重要的作用。
但因為此款通風過濾網組是新引進的型號,且通風過濾網組和機柜板金件是兩家不同的供應商,安裝在板金件上的通風過濾網組的外蓋易掉,經現場觀察,其原因有二:一是板金件的安裝口開的過小,致使通風過濾網組卡進去之后,通風窗的四個角突起,這時裝上去的外蓋易掉;二是板金件的安裝口開的過大,導致整個通風過濾網組易掉。
經與供應商討論溝通,及對現場的其它通風過濾網組的安裝方法進行考察后,得出改進結論如下:
1、對現在已安裝通風過濾網組的控制箱,在板金件上加開4個,6個或8個螺絲孔,將板金件與通風過濾窗用螺絲牢牢地固定,并得出結論是裝4個,6個,還是8個固定螺絲好?
2、在以后的控制箱門的板金件采購,請技術人員加上按規定尺寸開4個(或6個,或8個)螺絲孔。