基恩士觸屏和三菱PLC,怎么都連接不上!怪哉

[復制鏈接]
1#
發表于 2012-5-31 23:00:17 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本人遇到技術難題向各位大蝦求救
1 `8 g! D. }! [0 k  VT2-5TB基恩士觸屏與FX1N-60MT  PLC連接不上# J4 I" Q# ?7 h: b7 q% h
嘗試了一下2方法8 T& C# ?; h( ~7 x/ K
1.PORT2基恩士------PLC(RS485)專用線
1 W: ?/ g2 G5 ^' i5 c2.PORT2基恩士------PLC(RS232 FX1N-232-BD)
7 e9 l2 r% Y* R3 w% m% E2 S6 s+ j3 Y5 J怎么都連接不上  線也沒有接錯  不知道為什么。2 O5 Q( o6 x% s  r8 m; ]
那位大蝦知道的 賜教一下 謝謝啦
2 m8 O& O' ^) j. V! I( T& e
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2012-6-1 08:17:42 | 只看該作者
換個屏 或 plc 測試下硬件
3#
發表于 2012-6-1 08:34:11 | 只看該作者
感覺硬件不會有問題,仔檢查他們的通訊協議
4#
發表于 2012-6-1 10:31:42 | 只看該作者
是不是R485或232的線沒插好。我就遇上一次。
5#
發表于 2012-6-28 22:25:32 | 只看該作者
通訊設置沒設置好吧,連三菱的話默認是4線422,9600,n,7,1
6#
發表于 2012-6-30 08:53:46 | 只看該作者
關于通信,原則是先查硬件,后查通信設定,都沒問題看看電平是否兼容。曾經試過單片機和松下PLC通信,電纜、設定都沒問題,后來發現兩者電平兼容不好,停止位改長后,解決了。