400kW電機直接啟動350kW大慣量風機,為難人啊

[復制鏈接]
11#
發表于 2012-5-20 15:57:08 | 只看該作者
學徒時,俺師傅告訴俺大電機不能直接啟動,要星型三角轉換啟動,當手俺學的是設備維修電工,當時俺不知道什么是軟啟動,現在也不知道,各位大俠能講一下嗎?
12#
 樓主| 發表于 2012-9-6 16:59:30 | 只看該作者
換用了調速啟動,電機可以順利啟動了,然后風機的進出口全關,只帶風機轉子,結果電機的轉速降到了2400rpm,功率約300kW,如果一開風門,就超載了,電機轉速也不知道會掉到多少。
結論是電機有問題,特性太軟。
13#
發表于 2012-9-6 22:22:44 | 只看該作者
風機和水泵一樣,如果出風風壓管路損失太小,會導致風量過大,風量越大,風機做功越多,結果就是過載;所以水泵啟動要求是啟動水泵后,先開進水閥門,然后緩慢開啟出水閥門,就是 為了防止過載;
我們就遇到 過這個教訓,一臺液下泵沒設置好電流保護,燒一次電機,換電機后,運行一會就過載;最后發現是計算水泵揚程時,余量取大了,而實際管路損失比計算值小很多,總結 教訓就是:流體機械不是余量越大越好啊!

點評

余量大時,可以通過出水閥門來調節吧?  發表于 2013-10-10 01:36
14#
發表于 2013-7-9 01:03:25 | 只看該作者
你好,狐俠,你們這個啟動問題,最后是怎么解決的啊?
還有改項目是什么行業啊,需要用那么高的轉速?

點評

是煤氣鼓風機,這個轉速算低的,大的焦化廠用到6000轉/分。  發表于 2013-7-9 17:29
最終沒有解決,因為是電機的問題,不是其它問題,神仙也沒辦法,撤了。  發表于 2013-7-9 17:26
15#
發表于 2013-7-10 00:16:14 | 只看該作者
請問樓主,用400kW電機啟動,需要61s,用1000kW啟動需要25秒,以上是如何計算的啊?
還請講講,謝謝。
16#
發表于 2013-7-11 14:15:47 | 只看該作者
最簡單的做法是用星角降壓啟動,另一個方法是用變頻器二者皆可順利啟動。只是配電電網不足時加一個補賞器,最好是用10千伏高壓電機可以減小電網的0.4千伏電機啟動時給電網帶來的多次諧波。風機和水泵都是要求載荷啟動的設備,甲方要求應該不算過分。

點評

是業主的電機選小了,換1000kW的就能用了。只是因為某些不好說的原因,這個工程無法收場。  發表于 2013-7-11 15:03
17#
發表于 2014-3-10 13:24:03 | 只看該作者
經典問題,占個樓,留個紀念
18#
發表于 2014-3-14 13:32:15 | 只看該作者
廠里的總電沒跳嗎??直接起動,400KW,電流都大的嚇人
19#
發表于 2014-3-15 11:25:48 | 只看該作者
占個樓,留個紀念
20#
發表于 2014-4-28 21:25:15 | 只看該作者
風機啟動,風門要開些不要全閉死,對于過大的慣量可使用液力耦合器啟動,在選擇時,要把風機的阻力矩曲線畫出,然后把最低點圈出,電機的啟動轉矩倍數要求比較高,如果降壓啟動,轉矩與電壓的平方正比例,即0.7額定電壓啟動,則有效轉矩只有0.49,如果乘以啟動轉矩(假設0.6倍),那么結果才是0.3倍,0.3乘以額定轉矩如果大于風機的阻力矩曲線最低點,一般電機在設計時假設啟動時最小阻力矩為0.25。

點評

電機選型涉及的東西其實挺多,業主和設計院往往忽略很多問題,往往卻是最關鍵,非常理解。  發表于 2014-4-28 22:18
是的,用液力偶合器可以啟動,用我們的永磁也啟動成功了,最終結果的2極電機的轉速只有2300左右,電機還是小了。由于說不出口的原因,業主不能承認電機選型不對,你懂的。  發表于 2014-4-28 21:55