電力有源逆變器 1、直流輸入與電網完全隔離
8 E7 \; C. j- V+ i% ?采用變壓器隔離,有效消除電網對直流的影響。
+ D' t4 l e) o/ L! i, @2、逆變單元采用微處理器控制的電流型SPWM技術1 |' [: o$ q6 G1 r, d
CL6886的參考正弦波及放電電流的穩定由微處理器及DAC元件實現,輸出電流波形與參考正弦波比較產生調制正弦波,調制后的正弦波與三角波比較產生出SPWM波形,經驅動后送到IGBT模塊,經濾波后輸出。在本系統中,基于MCU產生參考正弦波并且控制放電電流的穩定,使整機的輸出電流失真度、放電穩流精度等指標較高,注入電網的電流為正弦波,THD可小于3%,放電電流穩流精度可小于±2%。
5 X! L8 D# b" M# B; J3、強大的監控及顯示功能
, c/ e& {( V8 t8 b% ], W: RCL6886監控單元可設定放電電流、放電終止電壓、實時時鐘。可控制放電過程,確保放電電流精度。可顯示放電電流、放電持續時間、電池放電安時數。 可儲存長達100組放電記錄,便于追蹤電池組的容量變化趨勢。可通過遠程接口設置放電參數及遙控開關機,便于無人值守。 |