久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
樓主: Frankdechao

從德國來了一臺機器,電控柜的接線問題

[復制鏈接]
11#
發表于 2012-4-27 12:21:31 | 只看該作者
柜底用槽鋼做個支架墊高,把柜底板拆卸掉,你想接多少線都沒問題,注意防水,防鼠

點評

游客
  發表于 2012-4-27 12:23
謝謝! 今天仔細看了一下,確實如你所述。我已經把線引出來了。  發表于 2012-4-27 12:23

評分

參與人數 1威望 +1 收起 理由
yuguoping1 + 1 熱心助人,專業精湛!

查看全部評分

12#
發表于 2012-5-2 14:39:20 | 只看該作者
他那是放在平臺上的 !!!線在下邊走
13#
發表于 2012-5-3 11:52:06 | 只看該作者
可以根據手冊查找電纜直徑,但得注意一些條件,像穿管,長度等,10平方肯定不夠使,關于出線:1)可以在電柜的下方加密封的兩塊板貼上阻燃的膠條(軟的那種),電纜都可以從密封的膠條出出去8 u' r! A0 l0 O% S
2)電柜打孔,用鎖緊接頭密封住電纜就可以了
14#
發表于 2012-5-3 22:26:17 | 只看該作者
柜子底部的蓋板就是出線口,樓主沒在工廠安裝過設備嗎?要用槽鋼焊個底座把電控柜用螺栓固定在上面然后通過電纜溝或者金屬線槽把電線引到設備上。
15#
發表于 2012-5-3 22:35:51 | 只看該作者
好好的看看圖紙,國外的設備資料都很詳細的,對配電系統和線路的要求都會有明確的說明的。而且國外的設備對線路的要求都余量很大。
16#
發表于 2013-8-9 10:30:19 | 只看該作者
真不錯
17#
發表于 2013-8-9 12:24:12 | 只看該作者
電柜底部開洞
18#
發表于 2013-10-14 16:10:39 | 只看該作者
明明在柜體照片的下部有黑色的電纜下沉箱。
19#
發表于 2013-10-20 09:40:04 來自手機 | 只看該作者
魚滿多 發表于 2012-4-26 21:01# \6 S" i* Q$ Z) D" o4 O* z
電控柜底下挖溝槽.....{:soso_e113:}
& d$ q3 _% d# S
二樓正解,電纜溝。
20#
發表于 2013-10-29 14:20:21 | 只看該作者
ll521 發表于 2012-4-26 23:40
3 y9 G% l$ B; s7 p. E! F8 \6 z估算的方法是有口訣的,經驗的大家看看啊: 十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五兩倍半,銅線升級算. 給 ...