大家了解機械式繼電器的壽命嗎?本人用12V繼電器,一分鐘動作150-200次,平均3個月就 要更換一個,這個正常嗎?
, ~# z% v" M! F8 h9 p2 j9 T有什么辦法能改善呢。& L: p3 O, f9 t  e9 Y
現在想改用固態繼電器,但電壓合適,電流大了,有幾百毫安的固態嗎??望講解,掃盲。2 z) u! O( O1 y9 ~9 ]
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2012-3-19 09:46:04 | 只看該作者
正常的,2千多萬的壽命說明電流比額定小得多,額定電流的電壽命不會有這么長。
' D- f9 ?6 N; k; n8 }- D電流是指負載電流嗎?固態的負載電流可以很大的。能不能用要看場合,固態有漏電流的問題。" i& {4 Y3 q3 I8 ?4 G
建議樓主到歐母龍的網站上查點資料看看。
3#
 樓主| 發表于 2012-3-19 09:56:15 | 只看該作者
螺旋線 發表于 2012-3-19 09:46 ( {! e$ ]; G+ D' ?' \
正常的,2千多萬的壽命說明電流比額定小得多,額定電流的電壽命不會有這么長。5 y0 i3 W# Q, h- e- H  z$ g
電流是指負載電流嗎?固態的 ...
8 y! L! n/ r$ Z; V: f
我介紹錯了 不好意思,是我換了一個固態繼電器,電流是10A的,但接上去后出現隔一個信號動作一次,感覺是我選用的固態是不是電流選大了,帶不動??我的前端控制是色標電眼,電壓是15V,電流沒測,固態選擇是不是要選5A以下的呢?

點評

因為你的電眼是晶體管輸出的,同樣有漏電流的問題,這會影響固態的復位,頻率高了,就可能響應不正確。請看你用的固態的手冊,會有相關介紹和計算方法。歐母龍明確提到這個問題。  發表于 2012-3-19 10:15
10A是輸出負載電流,按輸出負載的要求來選,選合適就可以,大了不劃算。 至于出現的這種現象,要實驗下,降低輸入頻率,看看能不能正確響應。如果降頻沒問題。那可以考慮加輸入瀉放電阻。  發表于 2012-3-19 10:13
4#
 樓主| 發表于 2012-3-19 10:23:46 | 只看該作者
℡_ㄨ.單調┊ 發表于 2012-3-19 09:56
$ D# K( ~' t9 B8 G$ I8 m我介紹錯了 不好意思,是我換了一個固態繼電器,電流是10A的,但接上去后出現隔一個信號動作一次,感覺是我 ...
/ t- R0 p: K6 k0 Z. V8 M, R
謝謝,我再查查資料,
5#
發表于 2012-3-19 10:26:35 | 只看該作者
℡_ㄨ.單調┊ 發表于 2012-3-19 09:56 / \* }9 C. w# x% q6 d$ a
我介紹錯了 不好意思,是我換了一個固態繼電器,電流是10A的,但接上去后出現隔一個信號動作一次,感覺是我 ...
9 i" ~4 B* P/ p) h- W
這是歐母龍的資料
/ E+ N7 @) x+ A) T8 r! }' F  k& h. S: |/ C+ g8 {

% |5 F: ]' Q. \

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
6#
發表于 2012-3-19 13:11:33 | 只看該作者
看帖,攢分                    