ADAM4015模塊有一個通道不通,試驗臺架溫度輸出不正常

[復制鏈接]
1#
發表于 2012-3-6 18:52:23 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ADAM4015模塊有一個通道不通,不管接不接傳感器,顯示的溫度都是8888.6,溫度傳感器到模塊的連接是正常的。其它通道的輸出也是正常的。有誰知道是什么原因,是不是模塊壞了?, s- f; O6 v# y! x
8 v8 i( b3 @- Z
謝謝。

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
老鷹 + 10

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2012-3-10 08:54:25 | 只看該作者
這是明顯的開路,也就是我們常說的斷路故障
& B; n3 |6 L0 p5 W; L但具體是哪里斷了,就不是太確定了
2 L) ?+ s: m4 O! Q7 E最好找下專業電路,然后再查下,謝謝
3#
 樓主| 發表于 2012-3-10 10:56:14 | 只看該作者
把該模塊的另一能正常顯示的輸入信號接到這個通道來,也不能正常輸出,不知道是模塊的問題不是軟件問題?如果是模塊問題,那就算了,畢竟別的通道還可以用,如果把整個模塊搞廢了,那可不太好;如果是軟件問題,還可想辦法把通道打開。
4#
發表于 2012-3-10 11:51:28 | 只看該作者
這就要你自己確認
8 p* h) k4 t8 }/ D如果該通道是更新軟件后壞掉的,則有可能是軟件問題;4 }( D: ]2 i$ y) `% q
如果該通道在沒有任何軟件更新的情況下壞掉了,那八成是硬件問題。