樓主: 聶德平

跟帖加分-換熱器計算

[復制鏈接]
11#
發表于 2013-4-16 16:18:18 | 只看該作者
進來學習
12#
發表于 2013-4-17 10:26:27 | 只看該作者
樓主以前在學校做換熱器的時候,有沒有只知道兩種流體和管程殼程的設計溫度,來確定進出口溫度的問題嗎?求解
13#
 樓主| 發表于 2013-4-20 16:59:30 | 只看該作者
看看關系式就知道了
14#
發表于 2013-6-16 19:05:34 | 只看該作者
假設穩態過程,換熱量55Kw應該用來加熱這冷風量,根據熱平衡得:Q=qmcp(tf1-tf2),求qm,沒有tf2,沒解。好像錯流的條件沒有用上,小弟自學傳傳熱到單相對流傳熱實驗關聯式,請大俠指導,謝謝!
% R2 f; S% d9 W% T: q0 U: @

評分

參與人數 1威望 +2 收起 理由
聶德平 + 2

查看全部評分

15#
 樓主| 發表于 2013-6-16 19:57:31 | 只看該作者
其實這個主要有經驗在里面,嚴格講是條件不足。$ V- M, W. w- L8 u
很多空冷器行業都是講的空氣溫升按15度算,但是本人在實際中發現不是那么回事,# B, p3 N; ]0 I
所以想看看有沒有高解。
16#
發表于 2013-6-16 21:19:06 | 只看該作者
聶德平 發表于 2013-6-16 19:57
+ e0 B  p  ]7 ?/ ^" [其實這個主要有經驗在里面,嚴格講是條件不足。
  ^9 l/ @( f% Z* N0 n" d' d% p很多空冷器行業都是講的空氣溫升按15度算,但是本人在實際 ...

. z) h- B! P0 z- J* l大俠經驗十足啊!讓我想起來了我以前看過汽車空調平行流冷凝器的設計中曾提到,一般夏天的環境平均溫度為35度,但考慮到惡劣情況為43度,加上冷凝溫度一般是進風溫度的12-15度,加上風冷傳熱系數較低,安裝空間有限,工作環境惡劣,易積灰,所以要增加傳熱溫差,使得冷凝溫度為60。
" y. N+ D' d; r3 j, L" O這是估傳熱溫差,不知空氣溫升降如何理解啊!/ j& N, C/ }! q0 q7 h* e8 O
17#
 樓主| 發表于 2013-6-18 17:33:28 | 只看該作者
我說的空氣溫升單指冷空氣的溫度變化
18#
發表于 2013-6-25 22:02:52 | 只看該作者
我不會,但是我的合作伙伴可以解決!回帖頂一下
19#
發表于 2013-7-5 21:33:17 | 只看該作者
下載一下看看
20#
發表于 2015-2-6 12:44:43 | 只看該作者
按照進出口溫差10攝氏度計算,約需要的冷風量是17000m3/h9 n5 O# }5 F8 I8 a( s

評分

參與人數 1威望 +1 收起 理由
聶德平 + 1 鼓勵

查看全部評分