我現在怎么弄這個變頻器,就是不轉!

[復制鏈接]
1#
發表于 2011-12-3 13:52:37 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教各位:omron PLC用MODBUS RTU協議控制三菱E740變頻器
8 o* w5 {+ N& s3 w) u! v1 W+ b* M- L0 l  B% T1 h+ `+ ^
我這邊有一臺PLC是OMRON CP1H-X40DT-D。變頻器為三菱FR-E740-1.5K-CHT。我想用MODBUS RTU 通訊協議來通過PLC控制變頻器的運行。7 _1 u* R, Q+ O# b, A1 Z9 O5 D
; G! L0 D7 a$ z, l* t
三菱的協議里面接收的字節數是8位的,而omron PLC寫的字節位數都是16位的,我現在怎么弄這個變頻器就是不轉。不知道跟這個字節位數有沒有關系,另外三菱的變頻器通訊口那邊燈一直沒亮過。
% A: X/ m* A* K! o1 O
/ i) l+ d" x* X% N1 c2 d% z# q希望各位多多指點一下。謝謝。
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2011-12-3 15:13:49 | 只看該作者
用PLC的輸出點控制變頻器端子STF或者STR與SD的通斷就可以了。
$ o0 w3 [& o2 H+ g- |, ]另外變頻器需要設置一下啟動方式。

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
老鷹 + 10

查看全部評分

3#
發表于 2011-12-9 22:21:54 | 只看該作者
只要外部接線正確,就是要認真查閱參數設置