發表于 2011-11-18 22:02:07 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      小弟第一次做PLC,現需要編程但不會做。哪位朋友能幫幫忙嗎?
  e. f/ R5 j" Y! F                  有在杭州的朋友能來給我幫幫忙就更好了。5 w2 C; y3 }% q- o
   控制要求: 要求電機轉速恒定在 30r/min(大約)  電機控制器的信號電壓是3.7~0V 對應電機轉速0~最高轉速(約1000)   。    8 w- w! \" w2 `* x6 f- D% v( ^
        初定方案:通過一個傳感器檢測到電機即時轉速,并將信號傳給PLC,PLC對比即時轉速與設定轉速,調整輸出信號(輸出到電機控制器)。
# U, l" r/ G# j" Y             急需使用    能幫忙的請留言聯系小弟(留電話不知道可不可以,沒得到老鷹老大批準先不留了)。小弟在杭州   
6 f' F  _! y& C8 p                    謝謝!
% |' D, T8 A6 f7 l/ g3 @# K6 a7 \
回復

使用道具 舉報

2#
 樓主| 發表于 2011-11-18 22:07:43 | 只看該作者
忘了說  三菱是我從網上找的    西門子   歐姆龍 都可以的    點數超過10個就可以了
3#
發表于 2011-11-19 12:31:17 | 只看該作者
這個實現起來應該不難。只是覺得你說的方案有些問題,按你所說0~3.7V對應電機轉速是0~1000轉/分,而你要求電機穩定運行在30轉/分,那就是說控制電壓應該是0.111V,為什么要這么做呢?實在有些想不明白。我覺得把減速比增大,提高電機工作轉速更好些。另外你用什么電機?變頻、伺服還是直流?留個我的郵箱吧:157276451@qq.com
4#
發表于 2011-11-19 22:13:15 | 只看該作者
你將控制條件租書清楚。zjzhjhr@sina.com可以繼續。
5#
發表于 2011-11-19 22:14:29 | 只看該作者
你將條件敘述清楚,zjzhjhr@sina.com可以繼續聯系。
6#
 樓主| 發表于 2011-11-26 21:46:12 | 只看該作者

RE: 三菱 PLC編程求助 (杭州市最好 )

happqiwei 發表于 2011-11-19 12:31   n$ @2 z$ ]6 x
這個實現起來應該不難。只是覺得你說的方案有些問題,按你所說0~3.7V對應電機轉速是0~1000轉/分,而你要求電 ...
) k: S/ R+ R9 n- k& W
大俠你好,
5 U! t/ H- G8 r1 {6 `, n 情況是這樣的: 普通直流電機,通過減速機后的速度是30r/min   因為速度傳感器只能安裝在減速機的輸出端,其余的地方沒辦法安裝。       其實就是控制電機能夠恒轉速運行。 但由于直流電機本身的特性,帶負載和空載的情況是不一樣的,當空載能夠以一定速度運行時,如果加上負載電機轉速就要下降甚至是堵轉  所以要有個轉速反饋到控制器 以便隨做出相應的調整( T) {& z2 k3 q- V0 O