11#
發表于 2012-2-23 19:34:07 | 只看該作者
標準接法:plc到繼電器,繼電器到電磁閥。
; P4 R  l! c; R( G; K) v保護觸點,畢竟plc價格不菲。

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
老鷹 + 10

查看全部評分

12#
發表于 2012-2-23 21:54:33 | 只看該作者
什么都不懂都在學中 找個師傅學習機械自動一體化的{:soso_e100:}
13#
發表于 2012-2-24 11:17:28 | 只看該作者
聽師傅說PLC控制3,4個沒問題,當然是DC24。多了就得買個變壓器了。
14#
發表于 2012-3-12 23:15:30 | 只看該作者
PLC輸出電壓是24V的,當電磁閥的數量不多時,可以直接用PLC驅動,但是用電磁閥組成閥島時,就要考慮功率夠不夠大了,這樣必須用一個獨立的24V電源通過繼電器來驅動閥島了,繼電器可以用PLC控制!
4 u$ P# u2 v# K! D8 N. q8 p                 氣動交流QQ:735654580
15#
發表于 2012-4-1 23:23:47 | 只看該作者
謝謝大家的回答,因為出差了,所以沒怎么上
16#
發表于 2012-4-2 00:04:37 | 只看該作者
感覺沒什么問題,本人對PLC特迷茫,不知道怎么入手,單位用的都是美國AB,覺得很難學習,有哪位好心的姐妹能幫我一下嗎
17#
發表于 2012-4-17 22:15:01 | 只看該作者
最好不要接,因為電磁閥類的屬于感性負載,在通斷的時候容易產生瞬時大電流,建議采用中間繼電器隔離。
18#
發表于 2012-4-18 11:53:11 | 只看該作者
可以     電壓 電流的等級 不要超過限制值
19#
發表于 2012-7-1 19:53:38 | 只看該作者
黃沙334 發表于 2012-4-17 22:15 . ]8 e/ h$ J: Y: ?6 _, C9 C( V
最好不要接,因為電磁閥類的屬于感性負載,在通斷的時候容易產生瞬時大電流,建議采用中間繼電器隔離。
* a1 c5 Z8 l* G
這個回答到點子上了,受教!
20#
發表于 2012-7-14 15:13:16 | 只看該作者
要考慮PLC輸出電壓 電流和電磁閥是否匹配 不建議直接驅動 最好加中間繼電器