11#
發表于 2011-9-24 08:16:49 | 只看該作者
正常的接近開關應該是接觸到金屬物指示燈亮,離開后等滅,再者一般感應接近開關用PNP低電平的多些,要把線顏色區分開,將線接對,一是+24V電源線,信號反饋線等
12#
 樓主| 發表于 2011-9-24 11:36:09 | 只看該作者
螺旋線 發表于 2011-9-24 08:06 0 d2 c. H" F( ]% ?$ \$ h
那接線是對的。$ J, P3 \0 z- H* k6 g
急停有效說明信號點沒問題。( i1 B7 B" I" \0 b/ z8 q
如果你觸發4個限位都不報警,那一定是限位解除鍵有問題。6 ?* M# I$ U1 F& d' a0 c) N5 z
...
- U+ M  t& `% N& E- B! E1 K
多謝大俠啊,你說的很對,X向是沒問題的,。我用萬用表測接近開關的三根線,其中棕色、黑色線通著(鋒鳴器響),但測量另外一個(另找了一個新的)。棕色、黑色線阻值190歐多,,
* w* M  L! i6 f* Z: V  I下午出去買些,明天在試試(今天有客戶來,這臺設備停了)
$ i2 i- a) }- N. t% f: f( p還有就是機械式的怎么接啊,我們這兒做工的是鐵件,生產時,一不小心有鐵削掉上去,設備就停,,,,不行就換成機械式的,,
$ K$ p7 k2 T) e

點評

嗯,呵呵,謝謝兩字,以表達不出對老大的感謝之情了,  發表于 2011-9-24 12:42
機械式的接常閉點一進一出就可以了。 接近開關,注意型號,也要用常閉型的。  發表于 2011-9-24 11:56