念玉 發表于 2012-6-18 17:05 9 L& v8 @ h$ R D+ G
我這做控制柜,10KW以上45KW以下,電網允許都星三角.45KW以上用變頻或軟啟動.
0 C) c j- m8 V! Z整個工廠大大小小的電機就有四百多臺,比如濕法選礦車間11KW的電機就有107臺,每臺都配啟動柜都按星三角啟動,理論上是最好的,但是實際安裝接線的時候要考慮空間問題、工人操作問題,所以就直接三角啟動了,接法是總斷路器——分斷路器——LG電磁啟動器——電機;LG電磁啟動器內部就是接觸器和熱繼電器;功率最大的一個電機是同步電機370KW,啟動柜控制的,開機這個電機的時候照明燈會閃一下。工廠開機運行快三年了,供電電纜沒什么問題,電機就370的大塊頭電刷磨損更換,還有一些幾千瓦的小電機燒掉而已,其它的都沒問題。