樓主: qdtoyolab

22kw三相異步電動機啟動問題

[復制鏈接]
31#
發表于 2012-4-25 23:43:03 | 只看該作者

RE: 22kw三相異步電動機啟動問題

午子仙毫 發表于 2012-1-19 18:13
8 X: J3 D* J1 g7 {; A) L關鍵是看你廠的變壓器的容量,其實在80年代,電機小于你廠變壓器的容量的百分之40 都可以直接啟動,不是我說 ...
9 D; n2 ]# d# Y; f
不管同時還另外帶了多少負債。只要不大于變壓器容量的40%就可以直接啟動。請教了。
32#
發表于 2012-4-26 11:25:56 | 只看該作者
用變頻器比較好吧
33#
發表于 2012-6-18 16:52:44 | 只看該作者
我們工廠50KW以下的電機都是直接三角啟動的,50KW以上的有配套的啟動柜,貌似電機接線也是三角
34#
發表于 2012-6-18 17:05:41 | 只看該作者
旦旦三劍 發表于 2012-6-18 16:52
# A7 l2 ?% l; S5 s. I+ y我們工廠50KW以下的電機都是直接三角啟動的,50KW以上的有配套的啟動柜,貌似電機接線也是三角
9 r( v0 b" i/ L8 ]
我這做控制柜,10KW以上45KW以下,電網允許都星三角.45KW以上用變頻或軟啟動.
35#
發表于 2012-6-18 20:51:58 | 只看該作者
念玉 發表于 2012-6-18 17:05 9 L& v8 @  h$ R  D+ G
我這做控制柜,10KW以上45KW以下,電網允許都星三角.45KW以上用變頻或軟啟動.

0 C) c  j- m8 V! Z整個工廠大大小小的電機就有四百多臺,比如濕法選礦車間11KW的電機就有107臺,每臺都配啟動柜都按星三角啟動,理論上是最好的,但是實際安裝接線的時候要考慮空間問題、工人操作問題,所以就直接三角啟動了,接法是總斷路器——分斷路器——LG電磁啟動器——電機;LG電磁啟動器內部就是接觸器和熱繼電器;功率最大的一個電機是同步電機370KW,啟動柜控制的,開機這個電機的時候照明燈會閃一下。工廠開機運行快三年了,供電電纜沒什么問題,電機就370的大塊頭電刷磨損更換,還有一些幾千瓦的小電機燒掉而已,其它的都沒問題。