最近到手一個S7-200PLC和TD200,一直想把里面的程序讀出來學習一下.于是上網查找這方面的數據線.
: t: K$ J4 [1 u6 U8 \- L9 ]8 h1.首先找到的是這個8 k; D" d. T. D/ o' W+ o
+ _0 ]5 V1 c: q0 v9 I) }4 k
于是去電子市場買所需的材料.焊接完成后,一插上后怎么都找不到這個PLC.我郁悶啊.
5 ^7 s! I2 E! K4 l' S: Q接著找原因.用表測量各腳都正常.通訊口也絕沒問題,因為可以和TD200正常通訊.再利用TD200查看PLC的通訊口設置都是默認值.一切正常.于是懷疑這條線的問題.
: d4 R5 Z- D$ Y" x6 J* F9 M2.重新上網查找別的數據線制作方法,找到了下面這個.這是我已經做好的成品.(
+ d  V' j5 e3 Q- p5 y所需部品(485轉232轉換器一個,DB9公插頭一個)
6 B& _6 E' E4 r/ A3 w/ j* N! c! i制作很簡單:轉換器的TX-(D-/B)接DB9的8腳,TX+(D+/A)接DB9的3腳.(成本RMB20不到,轉換器在網上淘的二手,RMB18,DB9 RMB1.5,不用運費,特意找了家同城,自取): X- W6 y5 j! g* R; n
DB9公插頭接PLC,232接PC.! A8 I; W$ g1 C) N$ B- _# R- c' H
試機,OK.相當順利.
& e( s9 R6 V! `, R+ E提示:要養成不在帶電狀態插拔通訊線的好習慣.特別是自制的通訊線.萬一燒了端口就麻煩了.& w$ h. t7 h' L
總結:自制通訊線,一定要注意選那種容易做但又要穩定的,S7-200通訊線還有一種很簡單的:就是用幾個電阻做成的.我沒敢采用這種,很怕對PLC造成傷害.首先就否定了這種.遇到困難一定不要急,慢慢分析,利用手頭的資源找到問題的根源.然后想辦法去解決.
" Y  A+ G& t: z6 R# }! U, ]最后希望同行們都分享一下自己的經驗,有交流才會有進步嗎
6 R9 K6 R  c4 n: g- R2 V: i

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2011-9-10 17:16:24 | 只看該作者
好東西一起分享,真好
3#
發表于 2011-9-10 17:19:26 | 只看該作者
提示:自制的通訊線.萬一燒了端口就麻煩了.- w0 ~3 M- _# x. I
4#
 樓主| 發表于 2011-9-10 17:28:43 | 只看該作者
happqiwei 發表于 2011-9-10 17:19
/ w6 w; c5 T, I% h提示:自制的通訊線.萬一燒了端口就麻煩了.

: h0 L! M) \1 W/ z& l用485轉232不會燒的., z5 ]1 A7 y+ l& ~# |5 }