發表于 2012-7-31 23:06:12 | 只看該作者
本帖最后由 ray1112 于 2012-7-31 23:10 編輯
$ F0 p2 p8 \1 b9 ?0 [
wangice 發表于 2012-7-31 22:46 0 v: @; Y1 ]; g8 Q5 p' o
象我之前貼的SIEMENS的絲錐回退程序,加在加工程序頭,程序將自動判斷絲錐是否滯留零件內,在零件內則按編程 ...
- K6 ~& E0 g' ?! X

* ^$ j! B& Y; }) Z. e' ]有點安全集成的味道~~呵呵~~FANUC的話可以用G30來實現~~不過要改參數~~
5 {/ h+ G/ u. ~7 a( A不過我不是很理解為什么要自動判斷絲錐是否滯留零件~~剛性攻絲如果出問題~~要么就是絲錐斷在里面~~要么就是主軸過載報警~~不論是哪個~~都需要人為干涉~~
5 r- j6 _) n& \5 XPS:其實你用SINUMERIK高級語言寫的程序~~FANUC這邊也可以用系統變量來寫~~就是FANUC不能定義變量~~看起來比較累~~
( n! c0 G6 l: Q5 x
4 `2 ~, {3 Y* a0 J& M* ^
42#
發表于 2012-8-1 06:30:59 來自手機 | 只看該作者
有時是設備其他原因導致故障—報警,正巧攻絲攻了一半,這種情況還包括正好停留在背鏜、內孔洗槽,螺紋銑刀等等,這些在人工退出過程中都存在安全風險,所以增加了安全措施。FANUC要實現相同功能最大的問題在“讀取軸線位置”這句,實在找不到類似語句來替代。
43#
發表于 2012-8-1 07:09:19 來自手機 | 只看該作者
本帖最后由 wangice 于 2012-8-1 07:50 編輯 7 L+ r. _* ^# t, J  F

/ g0 i7 l7 r' N# R5 }& |0 Y, \% P相比較FANUC注重功能整合,即使自行編寫宏程序,它也不希望你能跳出預先設置的范圍。SIEMENS則不同,它的系統更注重開放性,使用者可隨心所欲,比如加工程序內加入水箱水位位置傳感器信息判斷,水位高時程序會增加冷卻液流量,提高切屑速度,水位低時程序會降低流量,降低切屑速度。FANUC它會說,我會通過PLC整合,通過某個按鍵的開關來實現你想要達到的功能。當然這個舉例的意義在于過程及方式方法,結果并沒有意義。
44#
發表于 2012-8-1 09:54:25 | 只看該作者
學習了
45#
發表于 2012-8-1 10:22:14 來自手機 | 只看該作者
wangice 發表于 2012-8-1 06:30" l: j5 W' x& ?) ]
有時是設備其他原因導致故障—報警,正巧攻絲攻了一半,這種情況還包括正好停留在背鏜、內孔洗槽,螺紋銑刀 ...
- b* B  J, y6 P8 v- n: ?
還是不理解為何非要寫在程序開頭,如果出現報警,那么就必須有人過來處理,那么寫一段程序讓他退出和用plc信號讓他退出在實際使用上有差別嗎?
3 q  }3 h; i3 {' vfanuc和meldas不用讀取軸線位置,他是直接根據報警前的那段攻絲程序進行反運行,相當簡便。
46#
發表于 2012-8-1 10:26:47 來自手機 | 只看該作者
wangice 發表于 2012-8-1 07:09
  ^3 C5 {" F- |" E- M' |相比較FANUC注重功能整合,即使自行編寫宏程序,它也不希望你能跳出預先設置的范圍。SIEMENS則不同,它的系 ...

! B6 R% V7 U3 F2 S/ i* t1 y你說的這個功能不論是哪家的產品都必須通過plc來做,歸根到底都可以通過系統變量來實現。fanuc和meldas也能夠做到在程序中控制。
47#
發表于 2012-8-1 13:40:40 | 只看該作者
學習了
48#
發表于 2012-8-1 16:15:08 來自手機 | 只看該作者
本帖最后由 wangice 于 2012-8-1 16:25 編輯 0 }( @$ E. |4 J1 m9 H
ray1112 發表于 2012-8-1 10:22/ N# _/ s$ R4 E1 S9 i
還是不理解為何非要寫在程序開頭,如果出現報警,那么就必須有人過來處理,那么寫一段程序讓他退出和用pl ...
) j3 l7 ~* A2 ^, I+ m5 E. X7 u
有區別,第一,排除故障和退回安全位置是兩回事。第二,這段程序是用在非正常停機后,重新運行程序使用。第三,
7 L0 K' S0 L# }3 L那如果為了排除報警,需要關機重啟,這個功能還能實現嗎?
49#
發表于 2012-8-1 16:19:08 來自手機 | 只看該作者
ray1112 發表于 2012-8-1 10:26" Q1 ]( H9 a" V
你說的這個功能不論是哪家的產品都必須通過plc來做,歸根到底都可以通過系統變量來實現。fanuc和meldas也 ...
1 ?; Z# y2 p- |- i0 U% m
只要PLC有信號輸出點,SIEMENS就可以采集該信號并寫入加工程序內。FANUC則不支持該行為。
50#
發表于 2012-8-1 17:10:36 | 只看該作者
wangice 發表于 2012-8-1 16:19 4 d; k( ]' F9 e6 O# T( b$ \& M
只要PLC有信號輸出點,SIEMENS就可以采集該信號并寫入加工程序內。FANUC則不支持該行為。

) N2 _* y# ?; s( k3 @; C4 I" V! X. ~5 _) h2 c8 n
FANUC用系統變量也可以做~~其實是一樣的~~7 {0 F  a" {/ r4 J5 f4 f  d$ E9 D. R