關于設備控制按鈕的問題

[復制鏈接]
1#
發表于 2011-7-18 17:22:54 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
正在設計一臺自動化設備的控制部分。不知大家設計按鈕時,啟動和停止按鈕是否使用帶燈的那種,按鈕使用瞬時型還是交替型。1 |9 r6 a" X5 z. @2 [% K0 c+ A
如果使用瞬時型的帶燈的啟動和停止按鈕,如何設計成啟動按鈕按后,啟動按鈕自帶的綠燈常亮,當按動停止按鈕時停止按鈕自動的紅燈亮,啟動的綠燈也同時亮。  如果使用交替型的按鈕可以很簡單的實現以上功能。但是啟動按鈕按下,常開觸點關閉,但是要停止時,還必須按一下啟動按鈕讓常開觸點復位打開。用起來會很麻煩。不知以上問題如果解決。
( h/ f2 n% ?3 Q& N& Y) c1 i& c
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2011-7-18 21:22:52 | 只看該作者
既然是自動化,這都是PLC或單片機控制的了,
* u, x( G  d! P" M- J; ^/ ~, E" q如果是簡單的設備用繼電器控制也行。8 K, C' l' E: ^" w
一般使用頻繁的就用瞬時型,不常按的就用交替型。

評分

參與人數 1威望 +1 收起 理由
andyany + 1

查看全部評分

3#
發表于 2011-7-19 08:42:46 | 只看該作者
二樓有理,支持,哈哈
4#
發表于 2011-7-19 12:40:31 | 只看該作者
個人感覺還是瞬時型用得多一些,也便于控制。
5#
發表于 2011-10-12 08:42:23 | 只看該作者
學習啦,基礎的知識應該在哪里學習啊7 y4 S# E/ B! f8 [7 k" i6 T( V
6#
發表于 2011-10-12 20:28:16 | 只看該作者
一般還是啟動用帶燈的多吧,瞬動型的多。停止就用瞬動、常閉點的多,不用帶燈的。
7#
發表于 2011-10-26 20:41:33 | 只看該作者
最喜歡用瞬時接通的,PLC點多的話燈就用它來控制吧
8#
發表于 2011-10-30 16:01:03 | 只看該作者
學習啦..............