      各位大蝦好! 小弟近做一電控盒盒體,在考慮盒體與盒蓋間接地線連接螺絲規格時不知如何選擇,印象中似乎要≥M8螺栓,但盒體規格也就300x200x200(mm) 安裝這么大的螺栓似乎不合理啊! 內部也就安裝一些弱點設備,供電電源DC110V,請問我該安裝多大的接地線螺絲來連接盒體與盒蓋及引出?有什么規格依據資料沒?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2011-7-13 14:00:43 | 只看該作者
M6的就應該可以了,主要是接地線的時候要接牢
3#
發表于 2011-7-13 16:52:01 | 只看該作者
資料依據沒有見過,但是實際應用過。你的盒子很小,說明內部電器的功率都不會太大,電源進線應給不會很粗。一個比較容易接受理解的就是你電源線的螺絲多大的,接地線的螺絲就沒有必要超過他。
4#
發表于 2011-7-14 16:58:52 | 只看該作者
這個規格的電器箱使用M4,M5,M6的螺絲均可。