額定電壓660v的電熱管耐壓試驗問題?

[復制鏈接]
1#
發表于 2011-7-6 08:31:59 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題,額定電壓660v的電熱管耐壓試驗需要多高的電壓?請有這方面技術的前輩不吝賜教。
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2011-7-6 10:10:14 | 只看該作者
標準里肯定有的,就算沒有電熱管的標準,也有電加熱設備的標準,如果國內沒標準,國外肯定有標準

點評

假如都沒有,你可以自己訂個企業標準  發表于 2011-7-6 10:18
3#
發表于 2011-7-6 15:21:11 | 只看該作者
電熱管有國標的。查一下相關參數吧。
4#
發表于 2011-7-6 15:21:20 | 只看該作者
電熱管有國標的。查一下相關參數吧。
5#
發表于 2011-7-7 09:01:15 | 只看該作者
電熱管有國標的.自己查查唄。
6#
發表于 2011-7-7 10:28:54 | 只看該作者
很抱歉,在“JB T2379-1993 金屬管狀電熱元件” 標準中,5.9.1.2條 ,只規定了250v以上,440V 以下的電熱管,其冷態絕緣耐壓試驗電壓為2000V。至于660V的電熱管的耐壓試驗電壓,恐怕只能由企業自行制定標準來確定。
$ k7 T, [: J9 [/ \% T  t  h' f JB T2379-1993金屬管狀電熱元件.pdf (475.13 KB, 下載次數: 4) 8 q( y/ V& U1 ?

評分

參與人數 1威望 +1 收起 理由
chntod + 1

查看全部評分

7#
發表于 2011-7-7 10:55:01 | 只看該作者
如果是你自己使用,那就找個搖表測一下就行了。如果你要生產,那就要參照國標了。
8#
 樓主| 發表于 2011-7-8 09:07:40 | 只看該作者
本帖最后由 xdlxt 于 2011-7-8 09:08 編輯 ) d# H  e; `1 q, J  j! I  A

5 C/ ]. d% j2 |8 i" E/ [感謝大家的回復解答。好像我國現在沒有660v的耐壓標準,我查了很久,基本上執行額定電壓得2倍+1000v的標準,像如我的660v的耐壓值應為:2*660+1000=2320v。