我有380伏3千瓦4級電機,閑置沒用。怎樣能改成220伏電源的電機。如果加電容,加多大的電容?怎樣接線,請高手幫忙。
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2011-6-12 16:02:33 | 只看該作者
不需要加電容,3KW 及其 以下的電機,可以把380的星接換成220矩接!
我不是高手,樓主找本電機設計手冊,改制篇就可以找到!

點評

樓主的意思是要接到單向220上面,可能還是要接電容哦!要不是不是可以買一個變頻器來轉接,我記得是可行的,不過費用過高哦!  發表于 2011-6-13 14:39
3#
 樓主| 發表于 2011-6-12 17:35:01 | 只看該作者
回復 stzwd 的帖子

謝謝你的幫忙,能否給個草圖啊?
4#
發表于 2011-6-12 17:40:33 | 只看該作者
給個圖吧,我也好想看看。
5#
發表于 2011-6-13 12:44:00 | 只看該作者
本帖最后由 我在飛 于 2011-6-13 12:45 編輯

2樓的意思是樓主可以將電機原星形接法改為角形接法,電機可以在3相220伏的電源下工作,但不能工作在單相220伏。





6#
發表于 2011-6-13 14:31:52 | 只看該作者
學習了
7#
發表于 2011-6-13 16:45:24 | 只看該作者
回復 我在飛 的帖子

版主說的沒錯,我是這個意思,至于他們要我上圖,不是我不上,是我覺得這么簡單的自己去找圖不是更有印象些,如果是要換成單相220V的話,那的確是要串個電容了!

8#
發表于 2011-6-13 19:13:10 | 只看該作者
我覺得樓主的意思是單相220V的。要不覺得奇怪啊。
9#
 樓主| 發表于 2011-6-13 20:19:45 | 只看該作者
這回是很明白了。謝謝大家。