求助關于電液比例方向閥

[復制鏈接]
1#
發表于 2011-5-7 10:37:01 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電液比例方向閥的比例放大器中有斜坡函數發生器,如果用它控制擺動液壓馬達的加速減速可以嗎?這個時候比例放大器的輸入是一個階躍信號嗎?如果用PLC控制的話是用模擬量控制還是數字量控制這個階躍信號呢?謝了!
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2011-5-8 18:30:05 | 只看該作者
樓主說的問題我回答一下:
  j' H4 V% ]6 ^9 W1 C1斜坡函數發生器只在放大器輸入信號有變化的情況下才會起作用;
7 v( M2 L5 u- i$ P/ ]  f2 放大器的輸入信號可以是階躍信號;
; x8 i  L2 p/ m% c3 模擬和數字控制取決于你放大器的輸入信號種類;6 z  v9 _5 G4 B, y0 S
4 斜坡的斜率在放大器上設置;
4 g1 S0 S' S+ f9 T5 e0 s& t+ Z. {9 z5 斜坡的大小決定了響應的快慢,如果你輸入階躍信號,調整斜坡斜率可以調整馬達的啟動時間和制動時間
3#
發表于 2011-5-8 20:27:34 | 只看該作者
2樓分析挺好的。。。。。。
4#
 樓主| 發表于 2011-5-9 09:38:45 | 只看該作者
謝謝了啊!但是一般的比例放大器都有模擬量和數字量輸入,用哪一種更容易實現呢?輸入的階躍信號是不是和我想要的閥口開度成比例的一個電壓信號呢?這樣的話是不是PLC必須用模擬量輸出啊?再次謝謝各位高手!
5#
發表于 2011-5-9 09:40:46 | 只看該作者
路過,圍觀有以下。。。