為什么熔斷器一般情況下不用做過載保護?

[復制鏈接]
1#
發表于 2011-4-25 22:34:57 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
為什么熔斷器一般情況下不用做過載保護?書上有點看不明白
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2011-4-26 00:41:39 | 只看該作者
過載經常發生,熔斷器就經常損害經常換?這樣經濟性就差,也嚴重影響生產的正常進行。它是用來進行短路保護和嚴重過載保護的,情況發生時它也不得不壞,一般的過載它也壞不了,設定的就是來搞定大情況的
3#
發表于 2011-4-26 08:12:27 | 只看該作者
熔斷器在電路發生短路故障時能夠迅速斷開電源。
7 Q' a" g1 s; S: V" Y5 K1 b. X8 f4 L熱繼電器在過載時或者三相電動機缺相時斷開電源。
9 r' c# E! W/ x& r; [
/ ~3 }; Y# u. [) `熔斷器在過載時或三相電動機缺相時不會立即熔斷,% r- Z5 N/ x, u# I$ T1 F  t
熱繼電器在發生短路故障時也不能夠迅速斷開電源。
' S0 q7 x# o# ?+ Q5 F! W. h' }, L0 F" S% W9 k7 a: [
所以在電氣控制電路中,既要裝設熔斷器作短路保護,同時又要裝設熱繼電器作過載及缺相保護。
4#
發表于 2011-4-26 20:12:47 | 只看該作者
回復 見習生小王 的帖子4 x+ i! ]2 f( J) n. I
' m' d8 ?! ^$ A7 Z6 s; h
學習了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
5#
發表于 2011-4-30 06:48:03 | 只看該作者
兩個東西可以說是一個功能,重復使用無意義,
6#
發表于 2011-5-1 16:18:46 | 只看該作者
電動機在實際運行中,如果長期超載、頻繁起動、欠電壓或斷相運行等都可能使電流超過其額定值,如果超過值并不大,熔斷器在這種情況下不會熔斷,這樣將引起電動機過熱,損壞繞組的絕緣,縮短電動機的使用壽命,嚴重時甚至燒壞電動機。因此,必須對電動機采取有效的過載保護措施,應選用熱繼電器。
7#
發表于 2011-5-1 19:51:28 | 只看該作者
過載保護一般用熱繼電器或斷路器
8#
發表于 2011-5-4 11:11:46 | 只看該作者
過載就熔斷要得個鏟鏟哦  害怕要專門請個人站到邊邊上更換哦5 l" r, a+ }0 S3 L3 _
9#
發表于 2011-5-10 16:49:23 | 只看該作者
過載有一定的時間,過流只是瞬間
10#
發表于 2011-5-10 17:47:04 | 只看該作者
汗~自己常接觸不過沒想過這個問題。