久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 3090|回復: 7

同一管道,怎么會出現這種情況呢?

[復制鏈接]
1#
發表于 2011-4-6 23:34:51 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
          我有2臺水泵電機.15kw的。2臺同時運行 1號水泵電流達到25.5A,2號水泵電流達到39.7,(滿負荷)都是同一管道。單開1號水泵滿負荷電流達到27.7A,開2號水泵滿負荷達到40幾A,兩臺達到的水壓基本相等。電流相差太大。兩臺電機互換了也是一樣2號水泵電機的電流大。搞不懂了。同一管道,怎么會出現這種情況呢?(電機額定電流25.5)

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
老鷹 + 10

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2011-4-6 23:41:13 | 只看該作者
把兩個葉輪換一下試試看,假如電流是隨葉輪走的,基本就是葉輪的問題,假如不是,再討論,
3#
 樓主| 發表于 2011-4-6 23:46:50 | 只看該作者
回復 2266998 的帖子
9 s. f4 u# `$ Y% k  s" D  B! p* C! S9 d/ c) B3 H/ }7 Z/ \
這個方面我也考慮了的。但是2號打水的壓力跟一號的壓力是一樣的啊.? 我也想過換過來試一試但是猶豫生產的需要就沒有換了,其實這個問題出現了很久了,只是沒有管他。現在我們只是把2號的負荷關小,讓電流降下來,還有一個問題,就是2號搶一號的負荷,
4#
發表于 2011-4-7 00:25:13 | 只看該作者
電機接反了吧   哈哈哈
5#
發表于 2011-4-7 07:29:00 | 只看該作者
應該是水泵的問題。比如泵的密封填料,葉輪的幾何尺寸差異,泵殼的幾何尺寸差異,以及管道的通徑與排管方式,甚至進水口的單向閥是否有問題都會影響電機的負荷。

點評

領教了,謝謝  發表于 2011-8-19 21:44

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
老鷹 + 10

查看全部評分

6#
發表于 2011-4-7 08:22:57 | 只看該作者
同意樓上的意見,應該是水泵的問題。
7#
發表于 2011-4-7 09:33:35 | 只看該作者
回復 c85665153 的帖子
: l8 C0 H7 v& I: I0 o" ]& }; P. X6 Y  K' J
基本就是葉輪的問題,其它地方,比如泵殼內的蝸旋等,都不會有這么大的阻力,還有一個辦法,你測量一下出水的溫度,看兩個泵有多大的溫度差,就可以推算阻力損失是多少了,
7 `4 x. T- K9 W, T" l! y0 o$ ?2 F& l; f" s: R8 Z' e! {3 }: u
你說的一個泵搶另外一個,可能小,我原來4個大的熱油泵走一個集管,有搶的問題,但沒有你現象這么厲害,應該不完全是搶的問題, 除非一泵對二泵有反打,應該不會的,無論設計還是施工,我相信不會蠢到這個地步的,哈
4 a% P2 \& ~+ F4 V
8#
發表于 2011-4-8 10:37:34 | 只看該作者
可能是出口 管道一號泵對二號泵有干擾,貼一下你的工藝流程圖,兩臺泵并聯出口管不裝單 向閥的話,經常 有一號泵打的二號泵反轉的(二號泵不轉的情況下)

點評

很好  發表于 2011-8-2 21:29
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-7-17 15:13 , Processed in 0.061547 second(s), 15 queries , Gzip On.