發表于 2011-3-22 23:20:32 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      小弟新手  請教各位前輩們: % \9 R( @) H  ^9 e" b/ |
    進線是三相五線到一個控制柜(主要是一個20KVA 380V/36V 降壓變) 請問五根線中的零線和接地線應該怎么接?    變壓器上有一個接地線的端口。
6 u) U6 q+ v# W  _! y  h3 K            我的想法是將接地線接到變壓器的接地端口,但零線不知道要接哪里? 我不接可以嗎  (柜里面不需要220V電)    還有三相異步電機接地和零線是怎么接的    謝謝!
: M7 d( R: a1 K4 _  p8 J8 A8 V
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2011-3-23 06:56:08 | 只看該作者
這個嗎 接地需要一根鋼筋800mm左右下到地底下 和設備的接地端口還有接地線相連就可以了
: F! E6 ~; a+ M6 s6 }( W零線 就不用我說了吧 變壓器上自帶的 每臺設備都有接零線的端口的 * g& m9 g" i9 w6 W( E
還有 企業所有設備的接地與接零 是不允許混接的 統一接地或者是統一接零  混接的話會發生事故的

點評

很完整的回答!!!!!  發表于 2012-2-10 17:19

評分

參與人數 1威望 +2 收起 理由
我在飛 + 2

查看全部評分

3#
 樓主| 發表于 2011-3-23 09:32:04 | 只看該作者
回復 從今個起 的帖子
* N1 p! R$ ]- K& O
* g8 w/ {+ s4 f: T$ r4 A7 D 你好,我的這個變壓器上只有一個接地端口和三個相電接線端。沒別的端口了  是不是這樣就接地而不用接零線了嗎
4#
發表于 2011-3-23 13:32:17 | 只看該作者
感覺應該是接地線與變壓器的接地極可靠的連接。接零應該是與大地可靠的導通。
5#
發表于 2011-3-23 14:03:21 | 只看該作者
接地應該按3樓的說法實施,如果你變壓器沒有接零線柱就可以不接
6#
發表于 2011-3-24 07:06:21 | 只看該作者
要看變壓器是干什么用的了如果是簡單的給電機供電零線接電機上就可以了
7#
發表于 2011-3-24 11:46:40 | 只看該作者
回復 tianqilq 的帖子
8 J3 a/ a+ @+ R1 _  C; I$ B& h9 p7 t# j' E+ E+ I8 F
納悶了 那為什么還要3相5線制呢  
8#
發表于 2011-3-24 22:32:09 | 只看該作者
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
9#
發表于 2011-3-29 20:36:37 | 只看該作者
如果你不用220V電就可以不去理會零線怎么接了,用不著嘛
10#
發表于 2011-3-31 21:22:33 | 只看該作者
學習