我有50個小功率三相交流電機,想用1-5個變頻器拖動全部

[復制鏈接]
1#
發表于 2011-2-21 16:06:07 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我有50個小功率三相交流電機,想用1-5個變頻器拖動全部。要求能一個一個啟動或者全部一起啟動。
每個電機的頻率為50-47-50這樣循環變速,不知道可行性有多高。
請各路大蝦指教。
回復

使用道具 舉報

2#
 樓主| 發表于 2011-2-21 16:33:03 | 只看該作者
為什么沒有人給意見啊。他是可行的啊。只是我不懂而已。大家來幫幫忙啊

點評

你是怎么知道它可行的,先說說。  發表于 2011-2-22 10:58
3#
發表于 2011-2-22 08:46:36 | 只看該作者
期待高手                    
4#
 樓主| 發表于 2011-2-22 16:37:17 | 只看該作者
我在別人的機械上看到過。有沒有大蝦知道啊。專業認識來解釋解釋。
5#
 樓主| 發表于 2011-2-23 10:12:42 | 只看該作者
怎么沒有人想知道,或者是想辦法解決呢
6#
發表于 2011-2-23 16:44:14 | 只看該作者
我也期待高手指點一下,沒用過但希望學習下!
7#
 樓主| 發表于 2011-2-23 19:57:32 | 只看該作者
老鷹師傅,幫幫忙啊,找個高手來看看啊
8#
發表于 2011-2-23 21:47:59 | 只看該作者
可以用,不過每個到輸出電機都要單獨加熱繼電器保護,變頻器功率要按全部電機功率1.5倍以上留余量。以前用一個變頻器帶5.6個電機都用過,沒出過問題。
9#
 樓主| 發表于 2011-2-24 16:31:32 | 只看該作者
回復 長橋臥波 的帖子

現在客戶有個特殊要求,就是電機是一個一個啟動的。但是要求每個電機都要慢速啟動。用一個變頻器。開啟后。怎么做到下一個電機是慢速啟動。謝謝
10#
發表于 2011-2-24 18:46:43 | 只看該作者
回復 seobe2010 的帖子

要做到電機單獨啟動可以用交流接觸器,但軟啟動做不到,變頻器可以等效為一個電源,頻率決定轉速。