久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
樓主: 憨老馬

從一個失敗的設計,談談飲料生產管道的設計要點

  [復制鏈接]
81#
發表于 2013-9-10 23:18:08 | 只看該作者
食品安全永遠排第一  學到了
# @" ?3 G/ E/ I% ^: _2 x
82#
發表于 2013-9-11 10:58:51 | 只看該作者
謝謝分享
83#
發表于 2013-9-11 16:50:30 | 只看該作者
太不地道了
84#
發表于 2013-9-13 19:04:15 | 只看該作者
來晚了。看了圖,想了想空間結構。
) E) o' S/ q$ d
/ n; y8 E& o% U4 R$ g" ^開始覺得是蝶閥如果誤操作會導致混料。蝶閥打開時,可以短路過濾過程。但是又覺得這只是設計的一個目的,不是缺陷。
( w+ s# A# b; g: x: k/ V1 c# ~2 y6 a& i3 I5 q! l1 M2 n
然后又覺得蝶閥和進料之間的管道如果操作過,無法清理。便豁然開朗了,整個管道缺少排污閥。這個東東在管道最低處都是需要的。確實是個錯誤。
+ M4 L/ [& y3 _6 r8 }
* S& @9 ]5 n( N% d冒犯大俠了。罪過。
: k! O0 |. E7 A# L
2 x9 p( `  O8 D3 ?/ M1 H補充內容 (2013-9-14 08:50):
0 S  X( W  ]5 n4 F' s一直沒有找到轉向閥。按照圖紙中的畫法,是不是和三通閥類似?
85#
發表于 2013-9-17 17:55:58 | 只看該作者
這個還真是使我警惕
86#
發表于 2013-10-8 21:15:17 | 只看該作者
過濾器在結構設計時采用垂直布置,是否更好呢。一定要保證可拆卸空間。
87#
發表于 2013-12-21 16:18:25 | 只看該作者
學習學習
88#
發表于 2014-1-11 12:31:28 | 只看該作者
沒看懂呢。。。。
89#
發表于 2014-1-11 12:32:09 | 只看該作者
還是要好好學習一下
90#
發表于 2014-1-11 12:32:49 | 只看該作者
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員