兩個PLC上的通訊延時怎么去除。

[復制鏈接]
1#
發表于 2011-1-15 00:13:49 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一臺設備上兩個PLC通訊,分別控制多個電機起停,第一臺PLC控制的電機已啟動了,第二臺PLC控制的電機要延時0.3秒才能啟動,不知道到那個通訊延時該如何去除掉呢,菜鳥求助。。。
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2011-1-15 12:17:08 | 只看該作者
俺想你讓前面的等后面的即可。
3#
 樓主| 發表于 2011-1-15 20:16:12 | 只看該作者
上面三個伺服,四個步進,# \- C$ U4 Q1 V* ^3 V, `
機構存在讓位
4#
發表于 2011-1-16 17:08:13 | 只看該作者
能不能調整一下PLC的掃描周期
5#
發表于 2011-2-12 17:52:08 | 只看該作者
樓主你的電機啟動有先后順序嗎?如果有那你可以用第一臺PLC的最后一個電機啟動后的信號控制第二臺PLC電機的啟動時間。PLC的掃描周期是很小的長點的也就那么幾百毫秒而已,但掃描周期和程序的長短還有關系。影響也不是很大。