查看: 3375|回復: 2

壓力容器上的接管法蘭的壓力等級如何確定?

[復制鏈接]
1#
發表于 2011-1-11 20:17:35 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我公司現在要定一臺低壓分汽缸,蒸汽壓力0.49mpa,溫度180度,請問該如何確定接管上法蘭的壓力等級,PN10等級的法蘭可以嗎?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2011-1-11 22:24:54 | 只看該作者
法蘭標準里有不同材料的壓力-溫度表,一般的情況下查一下就行,再留一些裕量,HG 20592-20635-2009,看了一下PN10的可以,PN6的有些材料不行
3 l  F: Z& [& g9 ?+ [
- ^/ W+ ]2 g. [- w+ N; O9 o$ B俺也一知半解,僅供參考
3#
發表于 2011-3-10 16:13:07 | 只看該作者
0.49*1.25=0.61255 Q) g8 C% P1 B6 E8 K7 Z