變頻調速問題

[復制鏈接]
1#
發表于 2010-12-10 12:49:12 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教各位,在變頻調速系統中,電機負載稍大一點就會出現電流過大報警,是電機壞了,還是變頻器壞了,還是都沒壞,需要調哪個參數?
7 k% N7 o1 N3 U! Z* ?5 \, o4 R
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2010-12-10 13:07:09 | 只看該作者
應該都沒有壞,是變頻器過載保護。. u# f- \5 d. B% I3 |
估計變頻器的容量小了點
3#
發表于 2010-12-10 13:07:59 | 只看該作者
超載了?
4#
發表于 2010-12-10 20:40:05 | 只看該作者
一種可能是大馬拉小車,再有就是過負載,如果以前正常使用,現在出現問題很有可能就是電機與變頻器間的連線老化,接線松脫!短路缺相造成過電流!
5#
發表于 2010-12-12 17:47:09 | 只看該作者
變頻器有參數可調,那是超負載所至。
6#
發表于 2010-12-12 17:47:41 | 只看該作者
變頻器有參數可調,那是超負載所至。
7#
發表于 2010-12-12 19:36:07 | 只看該作者
馬達是不是變頻馬達,變頻器參數設置容許超載還能不能提>>不行就只能換大功率馬達了
8#
發表于 2010-12-28 17:34:33 | 只看該作者
哼哼的學習了一下呢
9#
發表于 2010-12-28 20:34:40 | 只看該作者
故障是剛開始時出現的? 還是原來是好的后來才壞的?要不同對待?
10#
發表于 2010-12-29 08:06:51 | 只看該作者
變頻器有參數可調,先調整一下看看!!